装配式小箱梁跨中腹板出现竖向裂缝原因探析

cdms 发表于 2010-11-8 10:35:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在检测几座装配式预应力混凝土连续箱梁时发现,在箱梁跨中腹板附近出现了贯通腹板高度的竖向裂缝。希望大家讨论一下,跨中腹板出现竖向裂缝的原因!

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

7850查看5评论

Q 发表于 2010-11-11 09:19:27
描述一下裂缝的具体特征,最好能发一些照片上来
8 K  N) p/ d% E, A( s, {凿一下,看看裂缝深度有多少
举报 回复
张文芳 发表于 2010-12-20 11:36:28
是不是由于混凝土的收缩造成的!
举报 回复
张文芳 发表于 2010-12-20 11:29:38
我们检测的是整体式钢筋混凝土连续箱梁的,也出现相同的病害
DSC05196.JPG
举报 回复
xianli2020 发表于 2016-5-16 22:28:24
可以根据几次的检测报告进行对比,看看裂缝有没有发展。一般跨中位置剪力很小,不应该有这种裂缝,如果是微小的裂缝,可能是预应力张拉之前,梁体在自重作用下挠,腹板下部有张开的趋势,张拉后,截面上缘有张开的趋势,由此形成了枣核形状的裂缝。
举报 回复
路桥之家... 发表于 2016-8-6 04:25:42
是不是跨中弯矩过大造成的裂缝?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00