讨论:连续梁梁底曲线设置问题

zhangjunsh... 发表于 2010-11-14 18:21:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续梁梁底曲线线性采用什么线形。
我看原来一般的都是按照二次曲线设置。
我们院设计的大多都是按照原曲线设置。
最近啊看到很多都用1.6 1.8次抛物线设置。
自己比较看了一下,单从梁底厚度及梁高上比较二次抛物线和圆曲线相差不多,从而对梁截面的刚度影响并不大。
不知道梁高线形是因为各院设计习惯不一样,还是有什么其他说法
希望大家讨论一哈
精彩评论倒序浏览

4290查看5评论

fox12520 发表于 2010-12-9 20:38:07
梁曲线选择 跟应力分布有关的
尽量近似 应力分布曲线。
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2011-1-6 20:56:11
低次抛物线相对高次截面要增加一些,相对的截面惯性矩要增大。
没有比较过影响多大。
我们做的用圆曲线的要多些
举报 回复
sukewin 发表于 2011-1-5 11:25:16
       我们小跨径的一般用二次抛物线比较常见,大跨径的还是1.8次抛物线或者更低次.低次抛物线受力比较好.在1/4跨附近主拉应力反应的比较明显.当然是在支点梁高跟跨中梁高一样的情况下.
举报 回复
ydcow 发表于 2011-1-28 16:16:13
我们院在做刚构桥的时候选用的是1.8次和1.6次的,具体的影响倒是没有考虑过的,感觉应该是要和应力曲线一致吧
举报 回复
such 发表于 2011-1-30 11:34:42
连续梁,梁底面线形,首选直线A,其次圆弧B,再次抛物线C,再次椭圆或组合曲线D。

A  直线梁底,适用于中小跨。直线不光适用于等高梁,对于变梁高的小跨桥,采用直线过度,具有线条明细的美感。

B 圆弧梁底。设计变高梁的一种最省事的方式——原因很简单,AUTOCAD里画圆弧简单方便。施工时为了方便,一般将其变化为折线。

C 抛物线梁底。中等跨度多采用二次抛物线,大跨度多采用1.5-2.0次抛物线。抛物线指数K,决定抛物线是更接近于圆弧(K->2.0),还是更接近于直线(k->1.0)。抛物线指数越低,L/4跨处梁高越大,对于L/4跨和L/8

有事不写了
举报 回复