钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,- U( q4 F, Q. T  c
问题. V+ F/ ~; ^5 F& o# u' E5 c* V8 q
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?
' `+ r! n9 n4 h. x' B( k2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。
6 [! l- w2 X$ k% H! T/ l: T3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?, |% X/ @: p: S# e' H6 R
请教各位大侠了  z" f0 K. B: w* Q1 @2 o
精彩评论倒序浏览

7815查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。% V( ?" u; D, I/ }: E9 I
2、将混凝土板换算成钢的S
0 x9 `: x' [9 ?, \3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)5 D1 C7 B, s' R: g( |( _2 o0 B' m$ W

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:$ o5 K! Q! c) h/ o: U7 ^& a6 [
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。
- }8 ^' j/ m7 }" m( O5 i# _I是换算过的,S应该也要换算;6 g) Q& X3 B7 R) U1 t" r
现在的规范还是用老规范,采用允许应力法
6 D; E6 g- |# E; C; p; z* t1 u4 V
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。
7 Z' ~$ [* F* A  I* N0 |3 R9 G- H个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。