钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,. U7 V: |3 k& {; i
问题( c! m2 c5 x& N1 z0 n" f) u
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?
3 g3 s: J- P3 i% p9 }. I/ A# _2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。6 m/ S* b, ]# D3 r7 r5 B
3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?. K, V  H& L( G- s8 H
请教各位大侠了
  I/ ^6 T: F+ _4 m  p0 g+ w
精彩评论倒序浏览

6420查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。" ]( r: i- f* U7 `) l
2、将混凝土板换算成钢的S& U" `# A; F9 A, i- C+ l  ?
3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)
2 L/ a4 g+ m* R! ~0 v5 Y8 J' O2 M- z

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:
7 {3 X1 p2 ?) Z3 `' e- y剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。- w7 ?! j0 e: b, Y8 p5 D6 i3 e
I是换算过的,S应该也要换算;* @) s4 W  m- S' D; z
现在的规范还是用老规范,采用允许应力法
7 O' a+ {1 H* U$ [
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。
' B8 k8 |; b* n个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。