预应力超张拉的疑问

zclld 发表于 2010-5-29 15:39:57 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力钢绞线的超张拉究竟是跟锚具有关呢还是跟钢绞线本身有关呢?
查了一下各个规范,规范并没有明确说明普通钢绞线和低松弛钢绞线哪个不可以超张拉,也没有说明哪种锚具不能进行超张拉,但是在施工规范里给出的应力张拉顺序可以看出,规范倾向于:自锚式锚具不进行超张拉,其他锚具可以超张拉。
不知哪里有这个明确规定,并且理由是什么。欢迎大家讨论。

精彩评论倒序浏览

1.1万查看13评论

尹绪胜 发表于 2010-5-29 22:37:48
夹片式锚具一般不超张拉,超张拉可以减小预应力损失~
举报 回复
zclld 发表于 2010-5-30 18:57:04
夹片式锚具为何不超张拉,什么原因…………………………
举报 回复
brtu 发表于 2010-5-31 10:25:59
施工技术规范很明确啊,低松弛钢绞线不用张拉,普通松弛钢绞线允许超张拉。
举报 回复
zclld 发表于 2010-5-31 18:14:07
施工规范上明确说低松弛钢绞线不超张拉??????
楼上的哥们搞错了吧?
举报 回复
brtu 发表于 2010-5-31 19:19:16
施工技术规范131页,表12.9.2-1;134页 表12.10.3-1

举报 回复
zclld 发表于 2010-6-1 19:15:06
楼上提供的两个表格我看到了,谢谢关注。但是里面讲的很清楚夹片式锚具不超张拉,跟钢绞线没有关系,就是我原来问题中提到的那样。
附注:规范里面的1.03Sigma并不是超张拉。1.05Sigma那个才是超张拉。
举报 回复
seulqs 发表于 2010-6-2 19:05:36
回复 7# zclld 的帖子


    我看到你的描述,感到有点晕,什么叫锚具超张拉,是我太不专业,还是孤陋寡闻?那两个表格很清楚地写到“对于夹片式等
具有自锚性能的锚具”,前提是“钢绞线”或“钢丝束”,怎么会和钢绞线没有关系,张拉的对象是钢束,不是“锚具”,OK?
另外,为啥1.03不算超张拉?超过1,就是超张拉。
举报 回复
zclld 发表于 2010-6-3 12:59:30
本帖最后由 zclld 于 2010-6-3 13:12 编辑

回复 8# seulqs 的帖子

不好意思,可能是我描述的不确切。超张拉的对象是钢绞线,但是是否允许超张拉跟低松弛还是普通钢绞线有关吗?还是跟锚具有关呢?超张拉的定义应该是:张拉应力超过设计控制初应力5%-10%保持几分钟后,再降到设计控制应力的方法。那个1.03的首先张拉的太小,其次并没有回到控制应力。这个张拉方法只是用多张拉一部分应力来抵消松弛损失,但并不能称为超张拉。再看一下那个1.05的,大小合适,并且回到初始控制张拉应力,所以应该是超张拉。
举报 回复
seulqs 发表于 2010-6-3 17:58:21
回复 9# zclld 的帖子


    我是这么理解的。超张拉的概念或定义没必要去争论了。
    普通钢绞线一般要超张拉,低松弛的不需要超张拉;
    。。。锚具的要超张拉,。。。锚具的不用超张拉;
这两个说法我不觉得冲突和矛盾。
不是“不能超张拉”,规范没有明确规定哪个“不能”,也是“一般”情况吧?
举报 回复
zclld 发表于 2010-6-4 12:45:01
回复 10# seulqs 的帖子
是啊,规范很不明确,所以一开始我就是在问
“不知哪里有这个明确规定,并且理由是什么”
就从规范目前的规定上来看,超张拉只是针对非自锚式锚具。
我还想了解的是:不知大家实际工程设计中是否有自锚式锚具超张拉的情况。就是按1.05那个张拉方法的。
   
举报 回复
such 发表于 2010-6-5 10:03:49
这个问题,我觉得这样理解好一些:

由于夹片式自锚的锚固机制,钢束超张拉后,放松应力的过程无法实现。举个例子,如果超张拉到1.05σcon,持荷5分钟后,理当放松应力到1.00σcon,但是在放松应力的过程中,钢束回缩,夹片式自锚就会将钢束夹住,所以达不到放松的目的,这与设计目的不符。


当然,你说在超张拉的时候你把夹片抠出来,应力放松到位之后,再把夹片塞紧,然后再锚固。这样是可以实现超张拉的目的。但是钢束高应力状态下施工危险性很大,一旦断丝,可能会“射穿”正在操作夹片的施工人员。所以规范规定的是有道理的。
举报 回复
zclld 发表于 2010-6-5 12:19:10
我觉得:超张拉时夹片式锚具并没有完全塞进锚板上,放松至1.0sigmacon时才把夹片塞紧并顶紧吧。
请问,自锚式锚具不允许超张拉是这个原因吗?
举报 回复
redflag 发表于 2017-8-15 11:45:53
最新的桥梁先张及后张预应力张拉程序见(JTG/T F50)P56、P59。
对于后张法超张拉的理解,应该还有放张相对应;至于补偿锚圈口损失的或者应该称为补偿张拉(当然也可以理解为超张拉)
后张法预应力钢筋,张拉工艺程序:
􀂐对于非自锚式锚具:
钢绞线:0→初应力→1.05σcon (持荷5min)→σcon(锚固)
钢丝束:0→初应力→1.05 σcon (持荷5min)→0→σcon(锚固)
􀂐对于采用自锚式锚具(如夹片锚),不能采用超张拉方法,即
低松弛:0→初应力→σcon(持荷5min)→ 锚固
普通松弛:0→初应力→1.03σcon(锚固)

为什么采用超张拉?

超张拉的目的是为消除夹具及预应力钢绞线回缩而造成的应力损失,如果不超张拉,夹具及预应力钢绞线回缩而造成的应力损失会使你终张拉值达不到设计要求。超张拉主要是为了保证锚下控制应力满足要求,避免预应力松弛、摩阻等使得有效预应力损失过多。
张拉时持荷5分钟主要是让摩擦等预应力损失在整个预应力筋上传递一会(当油压表读数刚到设计值的时候,由于孔道内摩擦力的原因钢绞线还处于运动状态,并且这个运动状态是朝着张拉方向进行的,钢绞线朝着张拉方向运动的时候,油压表就会出现掉表现象,所以油压应及时补上,当然这个不会掉多少),减小偶然损失,是为了保证有效预应力的建立,满足设计要求。

为什么超张拉可减少摩阻损失?
示意.png
图中所示超张拉的程序为:
0→1.1σcon(持荷2min)→0.85σconσcon锚固