cs135246 发表于 2010-3-28 17:14:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在很多设计院采用独柱盖梁,这样盖梁就要布设横向预应力,而且设计明确要求分两批张拉,第一次盖梁砼强度达要后张拉第一批钢绞线,架梁后张拉第二批钢绞线,这势必造成盖梁底模要在第二批钢绞线张拉后才能拆除。但施工单位一般都是张拉完第一批钢绞线后就周转底模,大家说说这样对结构有什么弊端?

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 多发技术交流的帖子,少灌水!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.1万查看10评论

yya21 发表于 2010-3-30 16:24:26
同问,望高手解答,16 16 16 16 16 16 16
举报 回复
子菁 发表于 2010-4-5 07:08:32
盖梁分两次张拉对结构没有影响。其实,设计计算时第一次压浆后即可进行架梁,设计在计算受力时盖梁的抗弯强度已经能够满足梁片荷载,因此此时盖梁底模是可以拆除的。架梁后张拉第二批钢绞线,主要是满足长期荷载、混凝土收缩徐变、使用过程的车辆荷载的影响。也就是说施工过程与设计受力计算模型是相吻合的。因此施工单位在张拉完第一批钢绞线后就拆除底模,这样对结构是没有影响的。完全能够保证结构的安全。

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
redflag + 5 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
cs135246 发表于 2010-4-5 09:02:50
哈哈 版主出来了,严重谢谢,这个问题是我在东莞施工时碰到的,2006年,北京市政总院设计,设计上明确说明架梁后,张拉第二批盖梁预应力方能拆底模!但我们后来还是跟子箐老师说的一样,张拉第一批钢绞线后落盖梁底模

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 技术交流

查看全部评分

举报 回复
cgq588 发表于 2010-4-24 11:55:45
没有碰到过这样的情况,又长了见识,呵呵。楼主能不能传一张盖梁图纸啊?
举报 回复
kuangren20... 发表于 2011-2-8 14:33:38
回复 cgq588 的帖子
$ g& Z7 W) U6 t: H7 J
% N1 r' S& H. U" s 独柱盖梁.rar (411.12 KB, 下载次数: 67)
/ m( F, F# D0 T' e刚好我有& ~" A) B6 w7 Y. n$ S# P5 v- A
举报 回复
hflsj 发表于 2011-12-5 18:33:34
恩,斑竹解释得很在理,正在做一个,学习了
举报 回复
腾哥 发表于 2012-2-23 11:35:58
应该是第一次张拉后就可拆除底模,当然二次张拉后拆底模更保险
举报 回复
engineer02... 发表于 2013-8-17 11:34:02
涨姿势了,谢谢楼主。
举报 回复
lzk30102 发表于 2015-1-25 22:21:49
盖梁二次张拉,除了“板凳”斑竹说的原因外,主要是设计考虑二次张拉有利于改善施工过程中盖梁的应力情况
举报 回复
strict01 发表于 2015-2-9 20:49:17
学习了,谢谢分享
举报 回复