两幅桥,全宽26m,半幅桥宽12.9m,中间0.2m空隙,
箱梁顶板12.9m,底板6.7m,悬臂3.1m
现计算下来桥面板不拉横向预应力只配普通钢筋是能通过的,且有一定的富余;
拉横向预应力施工困难,两幅桥之间距离0.2m,横向预应力交替张拉时,在内侧不好施工
不知道有没有人搞过3米以上悬臂不拉横向预应力的
请指教

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

6117查看14评论

such 发表于 2010-4-7 15:52:20
板厚加大,算过不难。
横向预应力用钢绞线锚具回弹6mm应力损失厉害不经济,全部单向张拉由于结构对称而预应力不对称。
如果你们总工够牛,应该做双箱双室的截面,而不是分幅。

26米宽的桥,如果做双箱双室的一座桥,看跨度大小,跨度超高70米,双箱中间应该在跨中和支座处设置横隔板。
如果跨度小于50米,不宜在两箱之间设置横隔板——支座下沉不均匀会出问题,如果两箱的下部结构承台不是同一个承台(同一个承台会造成承台很大不经济)。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
mydirty 发表于 2009-11-18 14:48:22
你用的什么方法算的啊   这种大悬臂板应该用沙克或者贝达巴赫法计算  如果按普通悬臂板的公式对大于2.5m的悬臂板可能用钢筋能算过去 但是偏冒险

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
阜阳颍河大... 发表于 2009-11-8 22:59:54
可以考虑将横向预应力设置为单向的外侧张拉,未必非要交错内外侧张拉的。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
nluyun 发表于 2009-11-10 10:46:04
同意板凳的意见。最好用预应力,悬臂还是比较大的。
举报 回复
littor 发表于 2010-4-7 16:02:12
悬臂根部加大,二次变化,应该可以通过。本人设计悬臂2.75m也是不设横向预应力。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
桥梁助工... 发表于 2013-6-8 10:16:48
littor 发表于 2010-4-7 16:02
悬臂根部加大,二次变化,应该可以通过。本人设计悬臂2.75m也是不设横向预应力。

不知道悬臂加大会不会有什么不良影响,美观或者对结构上影响,以前有人就悬臂加厚提出过意见,但是未提及原因
举报 回复
songchengw... 发表于 2013-7-26 16:12:12
肯定要设预应力 改善腹板的受力
举报 回复
txq023 发表于 2013-7-29 17:31:31
建议用横向预应力。
举报 回复
xinhom 发表于 2013-9-5 18:09:59
建议用,本人前年监控过一悬臂2.75m的高墩刚构都设置的是三向预应力
举报 回复
桥梁助工... 发表于 2014-6-6 17:31:56
个人认为横向预应力不只是用来解决悬臂根部应力过不了的问题,施加横向预应力还可以增加桥面系横向刚度,使桥跨整体上受力比较合理;如果单单考虑悬臂而否定了横向预应力对整体桥面板的贡献作用,那还不如直接把悬臂做厚和增加钢筋配置来的经济些。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
bridge-s + 2 鼓励下!同意作者的观点

查看全部评分

举报 回复
lyxhnu 发表于 2014-6-6 20:27:43
2.5以上的悬臂就做预应力的比较好!而且26m宽的桥面不一定非要做分幅的,整幅的很常见,做成4-5室的!如果非要分幅,就在外侧一端张拉嘛,或者做成单箱双室的,减小悬臂。
举报 回复
yalinma200... 发表于 2014-6-12 20:57:07
还是建议设置横向预应力,采用单端张拉!
举报 回复
愚鲁老李... 发表于 2014-8-5 00:48:57
    从实际工程看,箱梁悬臂很少超过2.5米,既有上述计算理论的影响,还有一般在悬臂边缘会设置防撞栏杆,施工中会产出临时荷载等,楼主在提问中未说明悬臂根部厚度是多少和配筋如何,不易判断。
   但是楼主做13米宽的连续箱梁,梁底横向宽度仅宽6.7米,不知您支座如何布置?作为连续梁整体设计最重要的指标之一是抗倾覆计算,按照您的结构形式估计抗倾覆计算可能会控制设计,不知本桥的抗倾覆计算是否合格?
举报 回复
bvvcggame 发表于 2014-8-7 11:34:28
加大悬臂厚度和配筋,通过计算没问题。前人的经验跨径2.5m以上配设预应力应该是偏于保守的。