新桥面铺装的新问题

tomatogard... 发表于 2006-8-7 19:45:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
新规范标准图中桥面铺装钢筋网为D5的,但是很早之前就已经是D8了,现在有的高速路上已经在用D10的钢筋网.这里面的原因是什么呢?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
麓山漫步 + 2 原创内容

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2.4万查看38评论

samuer 发表于 2006-8-7 19:54:07
主要是为了减少裂缝:)
举报 回复
redflag 发表于 2006-8-7 23:01:24
个人觉得有以下几方面的原因:
- r# }3 }* L; O! d1.铺装层混凝土一般不会太厚,加之施工误差和施工不精致,钢筋网有时候反而成为一个薄弱的滑动层,故而钢筋网直径不宜过大,且最好不要采用现场焊制的宜采用定型的像D5、D6的等等;而且建议6cm以下厚度的铺装层不设置钢筋网而采用纤维,同时新建桥梁铺装层厚度采用8cm以上,当然也不能太厚。这是从结构耐久性方面考虑的。
% L, w8 l1 ~4 P+ C2 k" H  S2.从结构原理方面也可以理解的,钢筋网主要防开裂的,采用大直径于事无补反而浪费,而且不一定比小直径的效果好,当然了采用小直接的间距小些就更理想了。
举报 回复
hsj73 发表于 2006-8-9 17:51:18

我想最大的好处是好返工吧,小直径密布钢筋加上高标号混凝土的确抗裂性有好处,但是往往现实中很难操作,小直径钢筋容易弯曲、定位要精心,薄层混凝土浇注时机掌握不好养生不好,很快就有裂缝(裂纹)。。最糟糕的是一般对预制T梁或空心板顶面很粗糙,加上预应力作用下的上拱,整平层和垫层其实就是有多了一个薄弱层。。

评分

参与人数 2堡币 +1 威望 +1 收起 理由
龙城 + 1 从施工角度简单说了一下,有同感.设计联系施
麓山漫步 + 1 鼓励下

查看全部评分

举报 回复
lzf5223128 发表于 2006-8-10 08:33:02
新《公路桥涵设计通用规范》6.6.4规定:水泥砼桥面铺装面层(不含整平层和垫层)的厚度不宜小于80MM,砼强度等级不应小于C40。* s5 B$ T6 R# H# q' y7 b' \' m
水泥砼铺装层内应配置钢筋网。钢筋直径不应小于8MM,间距不宜大于100MM。
6 D4 L1 w! P/ O) |) O$ o0 s/ D! d1 K& E' S6 ^. Q
# B  g! f1 `" g; a4 W( c

4 F" q+ G2 o. O新规范标准图中桥面铺装钢筋网为D5的,但是很早之前就已经是D8了,现在有的高速路上已经在用D10的钢筋网.这里面的原因是什么呢?
& N2 e! r$ f3 p) _6 C( i钢筋网用D5这一说法哪里看到的??????????????????
举报 回复
tomatogard... 发表于 2006-8-12 10:23:13
现在我们院在复算标准图,图纸里是这么出的,一院的同仁应该也清楚的
举报 回复
am2000 发表于 2007-1-3 15:26:22
[quote]原帖由 lzf5223128 于 2006-8-10 08:33 发表9 n9 c6 |" d8 x" U1 |
新《公路桥涵设计通用规范》6.6.4规定:水泥砼桥面铺装面层(不含整平层和垫层)的厚度不宜小于80MM,砼强度等级不应小于C40。6 a( H( X' N4 Y2 y8 |$ Q
水泥砼铺装层内应配置钢筋网。钢筋直径不应小于8MM,间距不宜大于100MM。" |( R0 U3 r8 ]
( C5 v' I( W+ V7 [3 i6 l
3 W" ?- a5 ^% w
* a1 B: |" u  G: q, k2 w! t
JTG D60-2004好象没有6.6.4条,你从哪个规范看的?
举报 回复
abamurus 发表于 2007-1-3 19:40:24
在JTG D60-2004条文说明里
举报 回复
lw5134 发表于 2007-2-8 10:07:54
JTG D60-2004好象没有6.6.4条,你从哪个规范看的?8 R% n4 u1 `  U# j$ l
应该是"JTG D60-2004 的3.6.4条,p14"
举报 回复
果子李 发表于 2007-3-6 21:03:37
我是一院的 这个 现在的通用图应该已经改过来了
举报 回复
桥梁人生... 发表于 2007-3-26 18:04:31
规范"JTG D60-2004 的3.6.4条,p14"上写得很清楚的,关于沥青砼铺装的相关规定可见“JTG D60-2004 的3.6.4条”
举报 回复
桥梁人生... 发表于 2007-3-26 18:07:19
依据规范上裂缝宽度计算的相关公式,直径越大对抗裂越不利的,大家可以试试

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
辉哥 + 1 我很赞同

查看全部评分

举报 回复
miclewqg 发表于 2007-3-29 13:30:21
原来有一阵用的是D5冷轧钢筋网,不是普通的热轧钢筋
举报 回复
soledad121... 发表于 2007-4-13 13:10:28
就是,新规范就是这样说的
举报 回复
syls 发表于 2007-4-16 15:09:38
会不会是D8错打成D5??
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册