钢绞线拉应力不满足

xcp2008 发表于 2008-10-28 14:13:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我用桥博算的16米跨径预应力混凝土空心板,用15.2的钢绞线,其他的都满足要求,就是钢束张拉控制应力不满足,只是钢束靠近支点处的拉应力大于1209,请问这个问题怎么出现的,要怎么解决?谢谢
精彩评论倒序浏览

4758查看9评论

283657961 发表于 2008-11-24 17:05:53
张拉控制应力太大了呗,把张拉控制应力降低一点啊
举报 回复
binglinchx 发表于 2008-11-24 18:31:16

是不是钢绞线失效?

是不是钢绞线失效?
举报 回复
xcp2008 发表于 2008-11-24 18:34:47
我看其他院的通用图和我的所用钢绞线相同,我用的是先张,但是桥博只能后张,是这个原因吗?
举报 回复
binglinchx 发表于 2008-11-25 18:45:17

回复 地毯 xcp2008 的帖子

先张和后张是施工工艺的不同
先张是不钢绞线先预埋进去,到砼硬化到一定程度张拉
后张是先等通硬化后,再放进去张拉
这与钢绞线的失效应该有关,或者应力集中
举报 回复
gwg85 发表于 2008-11-27 11:06:16
控制张拉力,你试试0.72
举报 回复
xcp2008 发表于 2008-12-1 08:58:58
0.72算过后还是不行,这是结果,请高手指点,
中板1#.jpg
边板1#.jpg
举报 回复
铁血大臣... 发表于 2008-12-8 17:30:02
看你用什么软件,MIDAS的话,计算方法有些不一样,有时计算结果超一点是正常的。另外,也有资料说适当超过点也可以容忍,好像是张树仁那本书上有论述
举报 回复
LLLLXXXJJ 发表于 2008-12-8 17:42:22
本人认为有两个原因:
1.施工工况是否真确;
2.对于先张钢绞线失效长度是否考虑合理。
举报 回复
xcp2008 发表于 2008-12-9 08:43:04
楼上说的有道理,因为是先张,桥博不能做先张,只能是后张,科能是这个原因,请高手指点。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00