急!关于存梁台的配筋验算?

jank215cn 发表于 2008-7-27 00:33:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有个后张法预制梁场,梁长34.63m,每片梁重量为:(46*2450+8500)*1.3=157.56 t
& b' T% m1 Y' n9 P$ c% r6 W现在有长17.6m的存梁台,上面计划放梁12片(每6片重叠着放,也就是放两排). n5 j* Q9 U0 Y' ^: @( r# Q
经计算得地基承载力:200kpa,20#素砼存梁台断面尺寸如下图:(附件)1 p' g# V; T* S' L8 D4 ?8 A
现在就是想知道素砼存梁台能否满足要求,如果不行请接合现有梁台配制适当钢筋,尽可能能经济实用!$ y, z" n. P% W% P' e7 H4 p4 z% |
_________________________________________________________________) m# t' ]. v# Z2 F: m; N0 E
想请问下是不是先考题支点在桥梁支座处,先计算出每个支点处的剪力然后再计算截面积,
  h. `3 e3 \" @$ L6 A从而求得应力来?

存梁台断面图

存梁台断面图

受力示意图

受力示意图
精彩评论倒序浏览

7960查看1评论

腾哥 发表于 2016-8-12 12:02:52
放6层是不允许的哈,安全无保证,十多米的存放高度也不具可操作性
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册