《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011的讨论

Angel 发表于 2012-2-9 11:03:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 Angel 于 2012-2-9 11:05 编辑 $ `$ t# }% ~6 }% M( D- n% p5 A9 ?
/ l( X' {! f& K6 C
转发的别人的问题——% `5 A' d/ |* i+ s$ f/ _, H9 M3 ?
4.1.6条计算等效剪切波速时ds0的取值:20m从地面算起还是从基础底面算起?3 j& V) u+ h. T! H$ Z. ^! M; e
4.1.7条中表格4.1.7III类土Vse范围应是15~80m。
# H9 I. S% x1 M( c% k$ `( K8.1.2条中fhk为箍筋抗拉强度标准值,而同样公式在《08抗震设计细则》中7.3.4fyh为箍筋抗拉强度设计值,不知道哪个是对的。
) s+ b6 O' B& Z+ J; Y0 V7.2.1条中"采用A类抗震设计方法设计的桥梁,顺桥向和横桥向E1地震作用"好象应改为"采用A类抗震设计方法设计的桥梁,顺桥向和横桥向E1和E2地震作用",少了E2。大家觉得是不是?6 m$ z/ b" ^) J: D. Z* C' |, J
精彩评论正序浏览

6164查看3评论

有我_不空... 发表于 2012-2-21 23:52:37
q有没有城市桥梁抗震设计规范的电子版
举报 回复
hjh507 发表于 2012-2-16 17:13:07
马上要实施了,有没有人发个电子版上来看看啊。
举报 回复
xuxu115379 发表于 2012-2-10 12:49:25
个人理解,欢迎大家讨论+ K1 u: J( O" P( Y4 K
4.1.6我觉得应该是从地面算起) P5 ~1 h5 {6 Z2 Z& o% M- m
4.1.7我觉得也应该是15-80m7 M/ E  j! |/ F; o: c
8.1.2查了好多地方都是抗拉强度设计值,范院士的《桥梁延性抗震设计》211页就是,不知道新规范是不是修正了
: E+ k/ _* {( ^' t# ~7.2.1条我觉得可以不加E2啊,因为7.2就是E1地震作用下抗震验算,7.3是E2地震作用下抗震验算
举报 回复