花瓶墩计算

hohoman 发表于 2013-12-8 19:32:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我用桥梁博士计算花瓶墩,但是用的是线杆模型计算的,但是老实计算感觉这样计算有点不对,横向钢筋这样配是否对呢?附件中图片是我桥梁博士中建立花瓶墩单元划分形式,各位看看这样划分计算横向钢筋可不可以,抗弯抗冲切这样计算是否可以呢?
8 z$ O$ c) o4 u7 @( Y* U* D2 {3 j4 g3 y: K. K6 g4 O

1 v- e0 t) e- O% f! u$ d) Y8 H3 z' V: |1 K
未命名.jpg
精彩评论倒序浏览

1.5万查看9评论

qwe11520 发表于 2013-12-9 11:19:18
你这不是花瓶式桥墩吧?怎么感觉有点像T型桥墩呢!7 U1 c* {! {; I3 b/ \
这样划分单元可以啊,就想计算盖梁一样了!偏安全哈,因为这样增大了其悬臂长度。
  f2 _: m& b, K( |: F: A桥墩一般不考虑冲切吧!
举报 回复
hohoman 发表于 2013-12-9 15:11:07
qwe11520 发表于 2013-12-9 11:19
  A& H) k, l' k# n0 O5 I* s你这不是花瓶式桥墩吧?怎么感觉有点像T型桥墩呢!
2 g2 b, F8 M& X* i2 @. V这样划分单元可以啊,就想计算盖梁一样了!偏安全哈, ...
, _( v8 m/ w1 H( T$ O! Q# E
这个是我大概画了下,只是这样不知道花瓶墩顶部计算是否可以,是偏保守还是偏不安全,感觉是不是我这样划分将受弯截面加大了?
6 G4 Z/ k( F+ Z8 ]+ O. ~
举报 回复
qwe11520 发表于 2013-12-9 15:18:39
hohoman 发表于 2013-12-9 15:11
" Q2 C2 P* b1 K: R  b/ I- L这个是我大概画了下,只是这样不知道花瓶墩顶部计算是否可以,是偏保守还是偏不安全,感觉是不是我这样划 ...

2 I6 U0 v4 Y8 t) _2 e- a' K顶部计算这样肯定是偏安全的哈!     悬臂这么小,计算应该不成问题哈!
举报 回复
xianli2020 发表于 2013-12-9 20:36:02
这种是深梁了呢,需要计算下冲切了
举报 回复
hohoman 发表于 2013-12-12 20:27:12
qwe11520 发表于 2013-12-9 15:18
& {+ b" f4 `; d: M8 g' Y顶部计算这样肯定是偏安全的哈!     悬臂这么小,计算应该不成问题哈!
5 V( q5 [. @6 }* w% {7 e
就是墩顶中间部位的抗拉应该是比较危险的把,这里该如何考虑呢?
, ^8 N' {+ ?8 {8 Y, t
举报 回复
hohoman 发表于 2013-12-12 20:28:48
xianli2020 发表于 2013-12-9 20:36( R6 D9 h/ D: P( V) ]8 S
这种是深梁了呢,需要计算下冲切了
/ ?( ]# Q! S, W8 b+ D
那个部位的冲切?
举报 回复
dingling32... 发表于 2013-12-13 10:34:03
做成变截面不就行了!
举报 回复
qwe11520 发表于 2013-12-13 15:37:24
hohoman 发表于 2013-12-12 20:27
- Z" n( X: h' ?# n就是墩顶中间部位的抗拉应该是比较危险的把,这里该如何考虑呢?
) ?( u1 i9 c9 v, V! p2 X% I
你这个墩顶普通钢筋都能算过哈!
举报 回复
xianli2020 发表于 2013-12-17 20:36:31
hohoman 发表于 2013-12-12 20:28
' u6 p8 k8 _; ~* C: ~; H那个部位的冲切?
1 r' A( |, l7 \) p! k5 u2 [
论坛里有很多的,你这个肯定是深梁了撒
举报 回复