钢梁横隔梁(板)的间距设置问题

20qiao16 发表于 2019-12-23 15:41:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我发现个规律,不知道对不对:波纹折腹板梁,顶底板均为混凝土板,横隔梁仅在支点跨中设置。
, H5 o2 z) C0 O6 d钢—混组合组合箱梁,顶板为混凝土,底板为钢板,横隔梁大约8~12m设置一道。
7 Q+ ]" w6 |7 z% z) W2 C钢箱梁,顶底板均为钢板,横隔梁大约4~6m一道。
6 n# n& n- P3 u% c* I. }7 _7 R这个规律对不?当中的原理是什么?请高手们给讲讲
8 c' a1 v5 v  H! u& J1 l5 d( q4 z: _+ e
精彩评论正序浏览

1.7万查看3评论

东风 发表于 2019-12-23 16:17:45
底板混凝土一般在受拉区作用不大,
, `; \) L( b5 v0 E/ \
3 v& X! k- O' c组合梁而言,桥面板主要起荷载横向分配,横梁作用不大,但是对于板梁负弯矩区,防止失稳有用,还有个作用,就是防止钢梁施工失稳
9 h8 M- W" N7 C2 _6 d6 `* E
8 W5 @! w; K9 O6 [" R1 Y3 h! P
举报 回复
20qiao16 发表于 2019-12-23 16:05:25
顶底板的混凝土,在这个过程中起到什么作用呢?
  D" O0 r$ K3 B2 E+ K1 n
+ p1 p& [" x1 `5 T波纹钢腹板顶底板混凝土、钢混组合梁顶板混凝土,对横隔梁(板)的设置规律有一些影响。$ X3 S5 C, D% z8 U& l+ N# _  B

: N  I5 ]$ q4 m
举报 回复
东风1型 发表于 2019-12-23 15:53:44
钢混组合梁板梁(分离式)一般横梁间距是7~10左右,在支点处需要加密,因为他给支点下翼缘提供约束防止失稳,而钢混组合梁箱梁梁(分离式)不需要加密,因为箱梁本来横向失稳可能很小,可以间距与跨中一样
( G0 z9 g- d, Z8 \) o2 e$ S3 G: q/ Y  a9 ^1 w7 G6 ?8 n3 t- s$ b: @
整体是箱梁横隔板,一般间距在6米以下,可以有效防止畸变,而分离时箱梁一般是间隔一个隔板布置一个衡量,所以就在10左右,而且,衡量横向分配在跨中最有效
  ?" O0 x2 M- R3 n
8 @* i: o8 ?4 }" d! g
2 e) U6 B  a% i' ^  T
举报 回复