钢梁横隔梁(板)的间距设置问题

20qiao16 发表于 2019-12-23 15:41:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我发现个规律,不知道对不对:波纹折腹板梁,顶底板均为混凝土板,横隔梁仅在支点跨中设置。
; z/ p$ ~5 g& C7 Q钢—混组合组合箱梁,顶板为混凝土,底板为钢板,横隔梁大约8~12m设置一道。
  W3 Q& M4 M, k/ \, T5 ]# s8 D4 }钢箱梁,顶底板均为钢板,横隔梁大约4~6m一道。
' b0 _) u. R/ }9 E这个规律对不?当中的原理是什么?请高手们给讲讲6 [8 j! G$ |0 ^; S. n+ e
, L" @8 ~8 ~: M9 E
精彩评论倒序浏览

1.7万查看3评论

东风1型 发表于 2019-12-23 15:53:44
钢混组合梁板梁(分离式)一般横梁间距是7~10左右,在支点处需要加密,因为他给支点下翼缘提供约束防止失稳,而钢混组合梁箱梁梁(分离式)不需要加密,因为箱梁本来横向失稳可能很小,可以间距与跨中一样
1 ~) U; w# @/ s* P- x
' G' `4 D( p0 F. E8 y! M整体是箱梁横隔板,一般间距在6米以下,可以有效防止畸变,而分离时箱梁一般是间隔一个隔板布置一个衡量,所以就在10左右,而且,衡量横向分配在跨中最有效, X* W$ H; x% f9 u  {( [5 S. d

6 g4 _( J$ d2 q: o( Y
1 o0 e) L7 N# p4 b. `
举报 回复
20qiao16 发表于 2019-12-23 16:05:25
顶底板的混凝土,在这个过程中起到什么作用呢?
: S9 k, o% |6 A( {; r% L1 i" ~- x
' m" I+ L7 y3 z( U波纹钢腹板顶底板混凝土、钢混组合梁顶板混凝土,对横隔梁(板)的设置规律有一些影响。: `- _' l. _/ `

3 p- @* ]/ z) m' f( U
举报 回复
东风 发表于 2019-12-23 16:17:45
底板混凝土一般在受拉区作用不大,
4 s" b  j, ]3 q, m7 N1 B; z" h$ s+ r# T6 h) F5 ?' H* W
组合梁而言,桥面板主要起荷载横向分配,横梁作用不大,但是对于板梁负弯矩区,防止失稳有用,还有个作用,就是防止钢梁施工失稳
* }# K" L( R+ v9 D6 _& q& T$ t- |, z9 W1 ~; n; A9 ^, n6 l