现浇主梁支座上面是否需要设置预埋钢板(群精华)

嘻嘻哈哈... 发表于 2012-12-13 17:35:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 嘻嘻哈哈 于 2012-12-13 17:42 编辑
$ E6 W. F+ ]. @- @3 P0 n5 t" R+ D0 X0 x/ y
[冀]-设计-路桥:8 ?# X. m5 @, I4 Q, w" R* [

, s& @# b- z/ G- X) ~, H+ C请教一下,现浇桥上的支座上面现在设置预埋钢板吗?$ A* I: N: n% W3 |7 z7 A; a$ H, T2 R
[云]-sukewin-设计:
( O% T0 u8 K9 y7 k4 n! j
: q$ F2 U: Y6 R0 {# a# S6 B! `: n
都有,看各家设计院习惯。
& s9 I& _9 w8 W3 v" h) w
[冀]-设计-路桥:
$ K9 X4 R$ Q& D4 J

1 E+ D. X& K5 _4 X3 R/ D& _1 p不用预埋钢板,用地板承托,然后俩支座间用螺栓连接也行吧?
5 j# G2 z; q" d1 d0 W
[云]-sukewin-设计:, t: N' m6 G/ @* A( `

4 r1 x  q! s0 I! ^# q3 M我们搞的都是砼块+ @2 [( f. x4 i3 o
[京]-seulqs-桥:7 t- Q$ Y1 @! S. J, y/ X
3 t7 w, `" A# n
什么叫地板承托?
7 a4 V! L. V4 `/ D; ~. J
[桂]-桥梁-shen:
& d% [8 E6 B5 D* b1 j

$ j) D, e/ c. c9 m+ S+ x可能是指底板砼块
2 I. ^( S' D% d6 o  F5 y
[冀]-设计-路桥:
) m1 n' e) {3 N. h* G' x
& P, t0 O/ b, R
底板承托
, |6 n2 I7 ^' Z8 a1 _/ O3 {* e
[冀]-设计-路桥:
. x9 W' |2 S* v3 N/ A. }# l4 g0 P3 O

( L! O/ a0 U* r% ~4 |恩恩& x* [% A' D4 r$ Y" m8 T3 L% h
[云]-H-桥梁:% u5 ^+ u' j0 t5 m& |& l& q# k
8 ]3 a0 r% N0 ^7 T8 c. k8 w
混凝土板块下方还有没有钢板
0 U& }& a7 Q0 b" [7 R" F1 k
[京]-seulqs-桥
3 c5 x& h5 F! @0 C- C& y1 G  Y, W
7 M, H! b8 k7 _# @8 E
那就叫砼调平楔块
# o. z1 M2 @4 M
[冀]-设计-路桥:
  G. P( E  c5 f/ [/ F* k
. S( \" W0 {! @
对对
5 {5 D9 _1 Q+ ?4 M, S& a* y
[京]-seulqs-桥( ?; `. S* |( P7 [0 |5 G6 Q/ f
* W& B) U6 e0 [: y3 O7 P# B
下面还是有钢板2 f6 O3 j$ a% I0 N5 X2 @6 q
[冀]-设计-路桥:% D6 z8 |  L5 d2 \) ~

6 H1 w, v$ C( \4 U砼下边有的话就是支座的上钢板或者干脆没有
' P% Z! D2 T1 ^- R4 a
[京]-seulqs-桥
7 r2 [, _$ b2 v8 g
) s3 f  n* b$ R8 A) G
支座上钢板最好和调平钢板接触( R5 T5 f9 b! s  \
[云]-H-桥梁:
  {! ?, y# t0 m- E; G( I
3 u9 r1 A) ?% [
主要问题是支座是与混凝土接触,还是与钢板接触
% l3 p1 [# Z8 T( E* Q, {- \
[京]-seulqs-桥
+ k. H& q3 k2 x" T9 z
9 k+ ^' n7 S% z9 l: a. p& I+ s& E
这是我们的做法
  x$ w' \. `# u' s z1.png
# n9 }9 Y/ w2 [
4 n4 H" o( N1 C# q  a( f+ Q* F1 M
) M! l( I3 f; [" }6 Z2 R. q: ]
[京]-seulqs-桥
1 [/ [! F- |" f* s

# e" O! a  x5 J最近不这么干了,直接埋钢板得了, A/ f9 L: b6 a- c
[云]-H-桥梁:
* I6 {. N" C( ?& o5 I# [9 b

# Z. |9 i0 [9 e, F8 Z8 P  GH是什么
$ o$ o. m/ F, b) P$ @
[冀]-设计-路桥:! I1 m, o9 W, i( K. v: z+ Q

" Q, t) i. r' e/ q- l 中.png
! h( ?. O/ t! p. c- L" R, o
[京]-seulqs-桥
' H0 F7 W) H+ ^* E; i" l6 ^. p; o
! y$ `# `4 W, a' Z
支座上板最好有钢板接触,别和砼直接接触
! y* r# L! ~8 q1 l6 E
:-007:
/ N( G3 k1 _. L4 n. N4 {
" }$ P$ Q, I/ _0 S. n9 f
支座高度$ M6 a1 u1 P1 C9 K% `
[京]-seulqs-桥
5 B/ y& y# ~* S
. M& P- K1 o# l1 ?' a0 L% e
你这个和我原来的差不多
4 u/ t3 r8 a2 E& H7 Y+ k7 ^  q, V
[云]-H-桥梁:
: F; A5 [" y9 N! w
! _( G" v3 k. g) B1 R. n9 J8 z
z0.png ,这张图垫石上是不是没有钢板
0 K- \( l9 z5 \
[京]-seulqs-桥
) t2 }$ ~; L: [
% `; \. F; x1 q7 k
还是有钢板的。
6 Q5 s5 o/ N* l" |1 W
[京]-seulqs-桥
2 Z# Y6 q) q- H* m
& U* o: G3 k2 {. v/ `$ }9 K# b
垫石上不在讨论之列
$ H$ {  E& T9 ~. e  H
[京]-seulqs-桥
) N1 ^4 i" s) Q0 l0 m0 Z

1 C5 I! G9 K# K& j# w' a是说支座和梁底接触& W# d) o3 g1 v* e5 |. p
[云]-H-桥梁:* }0 z: l: f: B& G
1 z8 u3 H  y9 X9 Y5 q. v
差不多啥
8 H5 R0 Q7 {4 A9 {8 U3 q: s
:-007:( f! C$ d" {$ j- m

5 V+ ]6 q$ X7 |6 A1 a梁底要预埋钢板
: w  d3 g) s. l$ `1 C0 y6 l
[云]-H-桥梁:* `* q  f# j; {. X5 c) m
. _/ d2 \/ L2 y- J0 ^
梁底那个与垫石有多大的区别呢5 B) i, N1 F( H; U8 ^" J* ^  E
[京]-seulqs-桥; B- h! ^! |1 \, l& {& Z

9 M# ^6 Z8 D, @3 x% ^4 c梁底必须调平,垫石那没有关系
# c  R( `" c3 Q0 g) T; F
[云]-sukewin-设计:5 I  G7 a2 U- W: j
2 n4 d% @3 ]' D) W1 {
气的作用都是调平
3 d4 j1 H5 B( w
[云]-sukewin-设计:
0 J5 S( Y% F. _
/ K" q$ E8 |, P0 p4 a' s/ z
z3.png 0 g, a; N: t0 {" u
[云]-sukewin-设计:- e7 M; e# P1 v+ Y! V
. d) ~4 ~7 P* q4 ?0 W6 t( t
我们这么搞
% B" s8 V8 O# O9 k
[京]-seulqs-桥
' ^9 K; V+ n6 e

/ _: ^* Q9 z! r+ h# C楔块里还是有钢板的0 h! h/ m+ a5 ?+ L. h
[云]-sukewin-设计:& S; R9 P9 j9 r' m8 |) u
0 @: }+ x# Y! h
我们没有- s3 p6 h/ F3 H* A$ r; ]/ m
[云]-sukewin-设计:
. s9 V$ C' q+ `: M
6 Y. `9 [# z8 _
直接钢筋砼块。
% U: ]; B+ q3 u" W4 J% v' P
[京]-seulqs-桥  Y; J4 }* @; u' \  B

: ]2 K) K2 f& p9 U, B那没有埋钢板好: t9 k5 ]7 z" w' i$ i  S0 m# v- t, W
[云]-H-桥梁:
8 H: W# H4 I; Q3 P
$ X% F9 R- o, s
个人钢板有钢板比较好0 T5 ~! j2 V. r* r" [. y
[云]-H-桥梁:: z* O1 w4 L- b) {8 E: @  k6 b
1 P$ {" R: a6 I5 Q
个人感觉
+ u% K. U3 {$ n/ M
[云]-sukewin-设计:
9 M  q, d8 ~+ J0 v1 O
" F4 _; y  v3 q3 X
为何不埋钢板就不好?
/ m* R6 x5 U# t, D9 [4 X1 t
[云]-sukewin-设计:: }+ J/ B: L: E: Q( k8 j/ Z

, c( `) A& m, c4 `砼局部承压没有任何问题; k/ H" K1 G3 k+ T. o, a/ M) b
[京]-seulqs-桥
# v4 b, v# G: v3 k
: j8 ~$ i$ P! G! E
砼调平作用没有钢板好% [/ a/ w) _4 J' P; N1 d
[云]-sukewin-设计:
0 V4 S% J, Z1 d" I0 s
( F# H( [9 C1 W3 S- a
没觉得,做了许多座这样的桥了,没发现有啥问题。
  g- M  c3 Z# N0 v
[京]-seulqs-桥9 S7 {7 Z8 p$ U; a' n' r

. ?& X9 [$ E; A( X0 O不好和不行,是俩概念; [+ b5 @% z' {# n1 F# j( l4 F/ ]/ o
[云]-sukewin-设计:
9 J$ S9 Y% N' R7 ^# y' O* S

1 u( C: U& O% M钢板制作起来比较麻烦吧。钢板顶部要弄出纵坡跟横坡
, E/ H, L2 Y: U5 z' \+ e
[京]-seulqs-桥! d$ J. a% C& g) [0 F( |/ j5 s
# H: r( u7 @7 n% Y
不是
9 ^! F: G8 C* _' L
[京]-seulqs-桥
9 c! F) |& r* O: U, K

$ Q' J. h" Z. f" X/ B! T钢板进去一块,外露一块3 |' G+ I' U2 _8 p, x: E" K
[京]-seulqs-桥& W0 W2 ~& I- R4 Q/ w

, a) ?. Z6 P# v8 A z4.png 2 @, o8 o% n$ t
[冀]-设计-路桥:, }7 Y* D0 x0 \8 n% P
/ s5 y  K5 f( S* X) Y) a
这方面的东西哪里有说明吗?
( W, Q3 V% d+ x, d& O9 q
[京]-seulqs-桥
9 A2 p+ K% }; {+ w( H! @, H

7 g  b  K4 u# X0 u调平了就行,没啥说明
& B9 Y4 j' ~# |* Q要说明也是在支座说明或者施工规范里

6 ]9 d0 k( j0 Y$ @) Y
[京]-seulqs-桥2 @$ u5 t# i9 E

8 `3 u0 @5 c: |! R: | z5.png
' \* {* k7 q/ s% n  S! h' s0 c
[冀]-设计-路桥:
( B- W4 S- {  J: ]- z5 U
5 s$ \: ^/ L' F: E8 E
z6.png 4 i/ k% ?) `- I$ L- ~* k0 _
比如这个图,上下都有钢板

  |3 y0 \, @0 K1 I( x
[京]-seulqs-桥
  r+ s# g5 K( H6 }( C

% O  X* B( ?; u% L( m7 ]! `3 ~这不是挺好的嘛
  W, z: ?7 q! H+ i" R( w/ e1 Z
路桥隧-施工:
! Y! D3 b- f( ^1 u% o

; K! z" n, ~! A; |: i& D! _$ Z" S) o这个楔形钢板预埋很麻烦的,有的是在梁板预制时,在台座上留孔放砂调节钢板坡度,有的是直接把钢板放在台座上,下面垫钢筋调坡。总之都不好控制
! k) D, [" |5 Y1 n8 p* H8 P

5 R+ X% K6 {: ^1 B
精彩评论倒序浏览

1.6万查看2评论

旭日东升... 发表于 2012-12-13 18:19:16
对于支点的受力,就好像预应力锚头一样,就是一个很大的集中荷载,局部混凝土压应力很大,支点的负担是很重的。加钢板有两个作用,第一增强局部抵抗强度,第二是将比较集中的荷载分散,让周围的混凝土协同受力。但总而言之,支点加钢板就是帮助支点增强抵抗力。
举报 回复
CQJ791 发表于 2017-9-3 11:46:26
@ukewin-设计,现浇梁楔块下是否放置钢板?  z  X/ Y. @6 y9 f, |
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册