现浇主梁支座上面是否需要设置预埋钢板(群精华)

嘻嘻哈哈... 发表于 2012-12-13 17:35:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 嘻嘻哈哈 于 2012-12-13 17:42 编辑 ) ^/ B! C' L; y9 c6 y
. `0 _% W# Y: _/ W
[冀]-设计-路桥:3 G( M7 f6 J+ x0 g; r8 j6 q

3 o- V: E7 I7 F: N% A7 V请教一下,现浇桥上的支座上面现在设置预埋钢板吗?: K2 q4 z- ]7 A- n; L3 |
[云]-sukewin-设计:
1 ^3 D& d4 b) ]3 X

. s6 K3 i9 ?6 D都有,看各家设计院习惯。
/ W# ~9 e* E/ F
[冀]-设计-路桥:
, ^% h$ |; Z- g# e

2 O5 m' L" C1 v6 j% U不用预埋钢板,用地板承托,然后俩支座间用螺栓连接也行吧?9 \5 a( r. F0 w. X
[云]-sukewin-设计:3 A, t7 |$ p8 Z, t( A

9 c6 L  [3 u2 \( k我们搞的都是砼块$ C+ g* Z% }( h% R4 [
[京]-seulqs-桥:' s3 {* H+ k& t; N9 a
6 h: H: o2 d# K& r3 \: c
什么叫地板承托?
2 N' P# o" J* V+ w' P
[桂]-桥梁-shen:0 l& M  a1 n3 P6 A: H, U( p
$ [' |& q) L, L% L' ^( n- Z& [! ^
可能是指底板砼块
; z* z( r3 V/ v' u( o9 v+ a; g  t
[冀]-设计-路桥:0 y6 q& q( ~. e0 W4 \

4 P; X: o4 q8 R9 s9 h- P5 P: o7 n4 `底板承托
1 P3 a0 r9 l4 ]0 v* f& d
[冀]-设计-路桥:, j9 r: g  r7 O' Y' q( [7 P8 p

* E  j9 b/ ~/ M( O恩恩3 d) W2 c$ x9 q% X1 H7 {/ I3 }
[云]-H-桥梁:- N9 L+ u; I, N6 i& a6 X

- e% F+ l. S; n$ J$ _混凝土板块下方还有没有钢板% _& D0 k7 w0 Q
[京]-seulqs-桥
# ]& r% F0 A5 d- b; N# |; \& v

) {: N0 h5 F# C: o那就叫砼调平楔块
% [. e. Y: y" u- s
[冀]-设计-路桥:
' Q& n# R" a% F: A: F* u, ?( m

- B6 y% u( p2 r, |对对, c( b4 b' S" S! a9 S
[京]-seulqs-桥" {* M# Y1 D# r) F; @
2 g; R4 J% K! C. @; M
下面还是有钢板
* f" ^. O" {& ]# |! d
[冀]-设计-路桥:/ k) y0 H. J1 [
! @1 R- n8 [. C4 s6 i
砼下边有的话就是支座的上钢板或者干脆没有
% a* a/ w& v8 k- D1 Q
[京]-seulqs-桥% b; T0 J( m! H% y9 A  z
2 _  G, L( i7 X: a7 G0 \: t" R
支座上钢板最好和调平钢板接触
1 r* }' _/ o2 v, H) G6 u" F
[云]-H-桥梁:
: _6 B5 l" X, I

6 b/ k, @# A7 r% p/ U1 A主要问题是支座是与混凝土接触,还是与钢板接触/ `" n$ K7 N: j5 L' z: `$ l; d$ k& \
[京]-seulqs-桥% f% k% Q  q, }2 `1 _
1 d" X! ~# G, ^  K. U8 ~
这是我们的做法: m, R  D! b  P. s6 R+ J4 {- Z
z1.png

7 i% E" }, ^, G# ]+ G

+ R0 w0 Y+ i- w- J9 {5 _0 v8 A+ K9 H* |7 X8 C. x/ a9 u/ m
[京]-seulqs-桥
- S0 C/ w, M" Z1 O0 m- M

/ K6 S: Z2 c, D6 v) x. [最近不这么干了,直接埋钢板得了5 ]; y+ w' `$ `* s: i; w+ F: A
[云]-H-桥梁:
9 N" U+ G; B9 ^* H

+ a% X- P" Y. Q- D: w# H" ~H是什么8 D  t3 J7 o: F2 ^9 J& r3 M
[冀]-设计-路桥:4 ]. P1 H1 x  v; o
- ]6 o1 u) B+ A+ [: B6 r
中.png 8 |8 `4 m. i8 c3 t1 G
[京]-seulqs-桥5 u9 r& a, I2 K
' n3 H- }: ?" M$ H
支座上板最好有钢板接触,别和砼直接接触  I/ G* g: p  `
:-007:- t0 _2 b0 c" n' n

% g. q  s5 O# S6 n" N+ |% W4 ^支座高度
9 W+ x: ~4 {. }7 b# w
[京]-seulqs-桥
0 l( p" ~( c2 P# H. o" J

, U2 N; ^; @9 K& V) a# ^  a% d你这个和我原来的差不多
& w) V- s6 ~/ S( d& y
[云]-H-桥梁:: P* w9 R+ m8 z) C) U
' J- B( r& |3 L! q" O8 U
z0.png ,这张图垫石上是不是没有钢板
5 l2 P" F9 D6 @( s" I$ S, q
[京]-seulqs-桥; G( K5 w- {2 s! l
" m0 M2 \0 O. N4 r; X1 M: T
还是有钢板的。6 y7 G& p8 v8 B
[京]-seulqs-桥
& P( f0 V0 U5 w+ e4 h4 |0 ~7 f/ T+ O

0 Z( N# a0 J6 `% Y. C% Z. C: s垫石上不在讨论之列4 b" O" U* q) V9 g
[京]-seulqs-桥
- c9 f  ~, L1 A+ Y8 P1 H2 `- m0 `
8 i" ?: s1 u% n3 B
是说支座和梁底接触  \% `. q* p1 {9 M  g; x; f; j$ k
[云]-H-桥梁:! j: U) |: y8 u/ J( ]

9 k1 L# F6 ^, k1 a差不多啥; J7 e7 u) t( m3 A- ?  c5 B
:-007:  `) E# A* ]+ ?+ m9 \6 ^
( X0 Q" }; n0 @
梁底要预埋钢板5 o, z) Q  `9 ]# p+ f/ t( u" O
[云]-H-桥梁:: c1 l- o; w0 J( h8 j

- ^: a) N7 @) w5 b* m梁底那个与垫石有多大的区别呢
! A( g& o' [; B, i; k" A$ Q
[京]-seulqs-桥5 l( p# a/ ^6 G) o  v
/ p: u0 f) V( H9 B3 r
梁底必须调平,垫石那没有关系
: a& \1 w5 \: a
[云]-sukewin-设计:
  G/ x) z! j+ y0 A  r2 m0 ~

; I! E& ?0 r0 m/ ?# d4 ^气的作用都是调平* V7 i& W9 A- M( d( I5 e, J
[云]-sukewin-设计:
7 y3 W9 y2 B; v% `, e
  P3 g' M' |. x
z3.png
1 e6 F+ r1 F+ O6 ^+ o6 j/ _
[云]-sukewin-设计:
7 q7 B# W' J/ }9 f* o
( T9 B2 `# z* C0 U2 y& u/ l* `
我们这么搞
0 I- j3 u% t6 J1 B0 V% @
[京]-seulqs-桥
" y# P* \2 Q" Y. r/ l- _
: ~; d9 v$ R0 `( a. v
楔块里还是有钢板的
* z' U$ t5 ]7 O5 a2 }; }
[云]-sukewin-设计:/ `& W+ e" _+ Z8 m) O

1 Z5 U) A8 [9 g我们没有
# Y; q, b$ B4 c" Y# M9 C) Q
[云]-sukewin-设计:8 Y' {3 E+ V3 B5 ~# ^& x7 l

' L8 z# G$ w, A7 Z& P' ]! b; i直接钢筋砼块。0 R* J! t" ~# m+ u  S
[京]-seulqs-桥8 d8 S1 o4 y' h- c
( y  p2 _5 `8 C* _' g, ?
那没有埋钢板好
# x5 [) ]; r/ G; ]. b5 M
[云]-H-桥梁:
. D, q) H3 m$ y5 M- `4 h8 ^
6 C  {# h' z. S4 Q3 D. _  {
个人钢板有钢板比较好' w* C. I+ x( X
[云]-H-桥梁:& l/ c) s8 H. q+ r! t1 }

. ~) ~. T# i. g9 B+ E0 v: s9 _# T个人感觉
. }5 {6 o& T  L% t# ^  E1 `2 J
[云]-sukewin-设计:
* j! [' E) O7 w5 b

+ C5 `9 I! ^5 m/ s! y4 m为何不埋钢板就不好?# c& ~" N5 \% v6 t
[云]-sukewin-设计:' {0 m. w/ w, A0 h
, r' G. H/ A$ b2 J$ g1 g& g2 y
砼局部承压没有任何问题
' N; O/ E/ }8 C1 H  L
[京]-seulqs-桥# n8 k/ m3 G, k( `* Q" T. o
1 }9 J; v3 ~" N. l  W
砼调平作用没有钢板好! T* H  m% U- l1 ]4 Y' m6 v
[云]-sukewin-设计:9 L$ G( y; q& Q) N

- B9 }. h- Z/ d# |% _" F$ ?) ]没觉得,做了许多座这样的桥了,没发现有啥问题。
' J, ^, I7 j! \# r* _6 T1 G
[京]-seulqs-桥
# _, W" L' n: g, I, w0 {0 D- a6 @# n( l
3 B7 s, w" o% k, j5 f: ?% I0 x. P
不好和不行,是俩概念
, J: k8 \' k( L
[云]-sukewin-设计:
3 M# H. w, `+ \. U& V+ _

5 \7 G+ |- Y5 d/ m) L$ l& }1 n钢板制作起来比较麻烦吧。钢板顶部要弄出纵坡跟横坡9 H+ J& p# T3 m, d1 X7 \
[京]-seulqs-桥
8 D' D4 ?, \5 w1 S" D7 l

0 i; o* Z3 L1 M% {不是0 C& S% m, [7 q6 h3 n/ T  W. f
[京]-seulqs-桥
7 F( a( T1 e$ F, p; ~) [/ U

. ?' _& ?# _- F8 E; u* h( j8 t% F, ^钢板进去一块,外露一块1 T2 c, Q! L/ C
[京]-seulqs-桥. J6 @$ v. `8 E: A7 H
2 G; I  N7 I3 I6 R0 D
z4.png 0 M( R1 f" H( V0 z2 d
[冀]-设计-路桥:
" _' `" F* ^7 [- G3 U2 e$ I
' O6 d6 L6 e! N; A# Z5 O
这方面的东西哪里有说明吗?
$ V; Z7 H' F" l. w1 F  V4 r' N
[京]-seulqs-桥5 K/ C) \0 N' I7 ]

# I2 S9 x9 e0 F9 I调平了就行,没啥说明/ k0 {6 t; S9 X/ m1 w, E
要说明也是在支座说明或者施工规范里

) O! r9 s' @& U  B: p
[京]-seulqs-桥
1 m' G7 ^. t6 b* s- M. q
: N2 X$ r9 k) Z  x: R' Y/ g, b
z5.png
- e' q( M% v5 i8 f9 w
[冀]-设计-路桥:
, S/ d' K4 t2 c" I2 H" t
0 E+ M. z* U7 P8 H- Y. b7 t
z6.png
  G/ u: G" Y8 C& ]4 C: t比如这个图,上下都有钢板

. H' g5 `! W' ?6 B
[京]-seulqs-桥! ?7 `/ M2 m3 M+ q: _; L! M; H
7 }! x9 u- L" T0 y! G1 h; z+ G
这不是挺好的嘛$ D* A; u! U' d/ J. j7 y
路桥隧-施工:4 I3 A8 w) d' N2 ^) w

0 f3 v! Q' \  h/ Y& J% N# d这个楔形钢板预埋很麻烦的,有的是在梁板预制时,在台座上留孔放砂调节钢板坡度,有的是直接把钢板放在台座上,下面垫钢筋调坡。总之都不好控制
* N. ~- ?% c- K

9 m4 W. Y% k# I3 b
精彩评论倒序浏览

1.7万查看2评论

旭日东升... 发表于 2012-12-13 18:19:16
对于支点的受力,就好像预应力锚头一样,就是一个很大的集中荷载,局部混凝土压应力很大,支点的负担是很重的。加钢板有两个作用,第一增强局部抵抗强度,第二是将比较集中的荷载分散,让周围的混凝土协同受力。但总而言之,支点加钢板就是帮助支点增强抵抗力。
举报 回复
CQJ791 发表于 2017-9-3 11:46:26
@ukewin-设计,现浇梁楔块下是否放置钢板?
1 A! [# Q/ H& J. N" X+ y% ?' j
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间