郑州黄河四桥钻孔桩出现的问题,请高手指点

liujiezzu 发表于 2008-2-5 14:16:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一套90多米的钢筋笼,在钻孔桩孔内,由于塌孔,重新将笼内泥巴扫净,但钢筋外围还是沾了很多泥皮.现在想把它提出来.力已经足够大了.怎样能通过减小泥皮的重量,或钢筋与孔壁的摩擦力.来提拔钢筋笼.
精彩评论倒序浏览

9145查看12评论

quhaibo_00... 发表于 2008-2-19 20:57:26
冒似比较复杂  关注中  忘高手指点
举报 回复
yanjinyong 发表于 2009-6-12 16:35:25
怎么放进去的,就怎么取出来,可以考虑注入泥浆
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-12 22:28:09
钻孔灌注桩基事故的处理与建议  
4 R. b* d6 j$ M) k2 ]- I$ A0 b3 w( h
钻孔灌注桩基事故的处理与建议# ?1 m4 z7 I3 r  w' n- g  L4 S7 |

- z' y% ^: N( c# U% n( W桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。
0 N' F7 v7 D: x# E! n6 r5 s6 h, A9 Ml 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。4 h+ @* }- V' F- o! V
2 单桩承载力达不到设计要求。* b+ _' L  K. v4 I2 B9 s! @
3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。
% v9 t" q; X% ^9 {4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。
  X7 i9 d4 o9 `% G( D0 N0 ^5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故
3 N. W2 m; x' s. l+ {6 w( M6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。1 I6 N: V* _  U- ?' Z% \5 @
7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种 虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。% r2 S2 a2 j* Z. }2 b! R
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。: U2 Y7 V+ @. e% G( T
一, 钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序(略)  y, n( ]  T9 ~
二. 桩基处理的一般原则
7 K" k2 E0 X1 u$ E- g7 f(一)处理前应具备的条件
: V- X9 n: T# ^1 V+ r, k: u1.事故性质和范围清楚。
: Q  m) l& I! B6 v; w- j2.目的要明确,应有预定处理方案。5 M  w- ]) |9 }  ~7 Y( ~
3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。" R! B3 k! ?9 F+ Q- [. s2 r8 X
4,设计人员认可签字。" x+ o+ w+ x7 ~! L
(二)事故处理应满足的基本条件
3 o8 z; P4 D- w! \l l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。4 M( m0 {, M5 B8 S4 z/ N% q0 B' W
2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。6 A* v3 ~. ]% i$ P" F# n0 a
(三)事故应及时处理,防止留下隐患& L! X& W7 G: @+ Y) X2 m
1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。
% q1 u8 N: r) N* S  Q2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。
. t! q* E- D0 X! M1 B+ J* W: T(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。( w8 u- Z0 B( g: w
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 2 `- \$ Q% h3 P
三. 桩基事故的常用处理方法8 U4 T0 d  j( Y0 Q' L6 ]8 w
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。
& o0 V: W$ `0 V5 {(一) 接桩法; w- M+ C) Q: b3 l
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。
# _6 N: A3 e/ Y- w1 @1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
3 l  \" G! y; q* q% Y2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。9 L1 L5 _1 e/ U% M6 p4 B
(二) 补桩法+ G; m  S/ L  b( V
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
9 T* X5 s; s6 `6 Q3 q3 [, y8 ~(三)钻孔补强法5 z" j  U& q) _0 F( g6 o
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。
3 G; j! ~2 p# q$ M- ~* ^, N: Ol,高压注浆补强
8 T" c! V( R' ~; E8 B) x; l(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。
" O2 @  p) W* j# o" M2 t) T7 C5 }(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。$ Q5 q# ~3 G: j
(四) 扩大承台粱法
) k0 y$ }$ A) R7 S! ^/ u6 y# f1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。 1 Z3 P: p/ V( k
2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。
+ y4 g8 h- V7 a(五) 改变施工方法# N% P. Y# p  X, [" X/ K5 e  Z  }
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。$ l4 B7 z" @/ M* g
1.改变成桩施工顺序/ Z5 r- d8 n# |3 m
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。8 K+ b9 m. t1 ]* D. J
2.改变成桩方法! q9 g/ h* v  b8 _: O, r4 ]
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
1 g0 x# k; |! T% S; `(六)修改设计
4 Z" N& K" w1 d$ ^8 S1. 改变桩型& ~7 }( y, m6 Y. R: H
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
, p! ]/ O8 s: B6 h2 r3 y* _2. 改变桩位
- f5 `+ C4 T. x+ W* D# }灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。
$ k  b$ {, y9 ~5 H( l3. 上部结构卸荷9 E; M& L5 N) L9 h! c$ I, F8 K
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-12 22:54:38
当然注入清水冲孔也是减少泥浆比重的一个方法啊
举报 回复
daminglx 发表于 2009-6-14 10:37:32
等待解决中,等待学习!!!
举报 回复
and2008 发表于 2009-9-23 15:43:29
施工中的具体问题了,施工一线的高手给解答下吧
举报 回复
quentin 发表于 2009-11-6 09:00:26
回复 1# liujiezzu
: e2 ?6 [  O& ^. F7 p- U4 M5 d! b+ {" f5 X# Q4 `1 k
hao
举报 回复
santang 发表于 2009-11-6 11:18:59
个人认为注入泥浆的方法可行……2 J' S0 P+ `- _6 P& Z
期待高手的解决方法……
举报 回复
cjllllcj 发表于 2009-12-15 20:21:43
谁给个比较有效的方法,我也学习!
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-16 19:11:56
楼主说的90多米的桩基一般是软基层的桥桩,这样又存在塌孔,上面软弱层还会存在缩孔,是比较棘手的问题。90多米水鬼下不去太深,只能将上面部分叫水鬼割掉,太深部分风炮机力不够,翻不动塌孔掉下来的。放炮吧,就是用一矿泉水瓶装一些zha药,接两给电线连上来,在电源上一段路就起爆。看看能否炸松沉渣。马上用大顿位的吊机起吊,如果是冲击桩机的话,用桩机主机卷扬机配合吊机一起发力,只要把钢筋笼拉松就能一鼓作气拉起来,但一定要注意安全,因为这时吊机受的力是很大的,要看好主勾的钢丝绳能否受这么大的力,预防钢丝绳拉断发生严重安全事故。还有要小心将钢筋拉断。万事都是安全第一。如果都不行的话,唯有填石头重新冲掉,但这会扩孔很厉害了,最少能达到1.5的扩孔系数以上了。
举报 回复
hsj73 发表于 2010-3-19 01:39:44
应该给出钢筋笼总重有多大的,90多米深,要是直径1.8米的桩基,重量很大,钢筋外围的泥皮主要是哪儿来的呢,要是泥浆沉积附着在上面,是不厚的,尤其是优质泥浆,要是在孔壁上蹭的,也是局部的。个人感觉这么深的桩,钢筋笼不可能很顺直,这可能也是一个因素。
( m" e* Q; N) Z6 a& I注入泥浆可能比清水好,浮力大一点,最主要是减少再塌孔或缩孔的几率。
' w0 i/ w% l) Y) F下钢筋笼时不知是不是龙门吊逐步接长下,焊接钢架用千斤顶顶不知道是不是有效果。
举报 回复
daminglx 发表于 2010-4-19 17:23:44
不知问题得到解决没,但进来确实学到不少东西,支持楼上的观点,继续关注中!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00