MIdas中PSC验算在使用阶段正截面抗裂

zhang52918... 发表于 2020-5-27 18:19:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
MIdasPSC验算(边跨现浇段和中跨合拢段)在使用阶段正截面抗裂不了,其他的都过了,请问是怎么回事?
截图202005271817476881..png
截图202005271819128237..png
精彩评论倒序浏览

5828查看2评论

723430319 发表于 2020-5-28 10:12:18
端部单元顶板预应力拉少了
举报 回复
男神Tom 发表于 2020-5-29 10:57:17
试一下增大边跨和中跨底板预应力,增加底板束或者加大钢束面积。