一边现浇梁,一边预制小箱梁的盖梁配筋计算方法的疑问

桥梁追梦人... 发表于 2019-12-23 17:01:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一直有个问题没搞懂,向大家请教。在现浇梁和预制箱梁的交接墩盖梁的计算中,针对移动荷载有几个疑问:
(1)如果盖梁是预应力的,我知道的是可以用midas或者桥博计算,在盖梁模型中,把移动荷载直接加载在盖梁上,这样计算会偏大,能包的住,传力路径也比较明确;
(2)如果盖梁是普通钢筋的,我问了好几个人,都说可以用桥梁通算,但是需要人为输入支座的位置,(比如两个现浇梁支座,4个小箱梁支座,一共六个支座。你算的时候在两侧建6个支座,在现浇梁侧把2个他的支座输入,其余的四个输为0。预制侧,四个自己的支座输入对,其他的两个输入为0),这种方法我一直觉得有误差,因为这相当于人为的把现浇梁沿横向切成了几片梁,然后按照横向分布系数的方法计算活载支座反力,对现浇梁来说,总觉得有些不能接受。和(1)的情况相比,这种方法的移动荷载误差更大。
请问大家,以上我的理解对不对,然后就是请指点下,这种一侧现浇,一侧预制的普通钢筋混凝土盖梁的配筋,有什么好的计算方法吗?