有没有前辈帮忙看下PSC验算啊

AE86 发表于 2019-5-7 11:39:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
受拉区钢筋拉应力验算没过,抗裂也不过,压应力也有问题。。。。。总之就是很爆炸
TIM截图20190507113446.png
TIM截图20190507113507.png
TIM截图20190507113518.png

全桥建模1.3_restore.zip

83.31 KB, 下载次数: 14

精彩评论倒序浏览

3642查看1评论

AE86 发表于 2019-5-8 14:44:03
是3×32m预应力连续T梁桥,各位能给点建议吗。。。很急谢谢了。