Midas试用阶段正截面抗弯验算ng怎么解决?

莴奇 发表于 2019-3-30 15:08:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如题,求助。orz 。。。。。。。。。。
NJP~DX}C_6CRT@T]S`YENB9.png
精彩评论倒序浏览

7408查看3评论

刘山QQ 发表于 2019-4-1 08:31:25
加钢束,加截面,增加承载力貌似可以吧
举报 回复
唯奥衡卓... 发表于 2019-4-1 09:38:39
你这个简支预应力小箱梁明显是预应力钢束不足,需要增加单个孔道内的预应力钢筋根数。
举报 回复
莴奇 发表于 2019-4-2 21:00:31
唯奥衡卓 发表于 2019-4-1 09:38
你这个简支预应力小箱梁明显是预应力钢束不足,需要增加单个孔道内的预应力钢筋根数。

多谢大佬,解决了。🐮🍺!!!!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00