QJX 分阶段张拉钢束的问题

wind3702 发表于 2017-7-24 10:01:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
QJX中计算4*30等截面,变宽连续箱梁,我做了2个同样的模型。其中一个模型的预应力束分2个阶段张拉,但最后的结果中,按A类长期与短期抗裂验算,应力图在2个阶段钢束分界点处,会有明显异常的突变。

而另一个模型的预应力束一次张拉成型,得出的抗裂验算应力图是正常的。
想请教下各位有没有遇到过类似的情况?模型我检查了好几遍,应该不是模型的问题,有没有可能是变宽的箱梁在用QJX进行分阶段张拉时,预应力钢束需要进行特殊的处理?
附上模型文件及异常突变的应力图。 景谷东互通现浇箱梁-第2联.zip (965.63 KB, 下载次数: 5)




[img]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\675371820\Image\C2C\`7RP604[9M))48[]6G(70JG.png[/img]

精彩评论倒序浏览

3863查看2评论

wind3702 发表于 2017-7-24 10:05:24
此为按A类预应力构件验算短期抗裂时下缘应力图,可以看到,在钢束分界即2阶段单元分界点,应力图往下掉,突变异常。

异常应力图

异常应力图
举报 回复
wind3702 发表于 2017-7-24 10:58:25
问题貌似在于预应力束,如果把底板束全部去掉,虽然承载力不够了,但是应力图反而变得正常了。
而之所以去掉底板束会有如此影响,原因可能在于预应力束的影响较大,而腹板束在两阶段交界处弯起,故而对截面产生的偏心不大,而地板束偏心很大,产生的偏心距很大,程序要么在分界处计算了2此预应力束,要么因为分界处出于交界点而一次都没有算。