精轧螺纹钢设计问题

一念灭 发表于 2015-12-29 12:22:03 | 显示全部楼层 | 阅读模式
连续箱梁的竖向预应力精轧螺纹钢,临近主墩的位置是否可以不用设计,中部合拢处多设置。
精彩评论倒序浏览

4485查看3评论

damaxia 发表于 2015-12-29 13:07:46
不用的地方你放,浪费,该用的地方要放,不然结构安全、可靠度底
举报 回复
zhuxiulin6... 发表于 2015-12-30 11:14:52
沙发言之有理!莫瞎搞哦,百年大计啊。
举报 回复
loupoo 发表于 2015-12-30 16:48:05
竖向预应力并不是抗剪用的,应该根据混凝土法向应力设置
举报 回复