桥墩盖梁混凝土强度不足,如何加固?

sjyxdf 发表于 2014-7-23 11:48:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥墩盖梁混凝土设计采取C30,但是项目在交工验收检测时发现盖梁混凝土强度只达到C20。若在施工阶段发现,一般我们都要求拆除重新浇筑,但是现在桥梁已经在通车,若要求拆除则社会不良影响很大,且通过计算分析,受压区混凝土抗压强度、主压应力及抗剪验算都能通过。规范要求盖梁的混凝土强度不小于C25,受此影响,导致我们业主不知道如何处理,有没有办法通过加固,如在受压区粘贴钢板等。
. n( L$ |) `4 d  _" z7 `
精彩评论倒序浏览

9633查看8评论

陈海银 发表于 2014-7-23 13:40:53
暂时不动,加强观测和检测,强度也许还可以在上来一点!啥施工单位啊,混凝土都做不好!
举报 回复
dingling32... 发表于 2014-7-23 13:41:46
找一家有相应资质的单位出一份合格验算报告应该就行了吧!
举报 回复
陈海银 发表于 2014-7-23 13:42:05
不让施工单位交工验收,扣钱作为后期观测,检测加固的费用!
举报 回复
陈海银 发表于 2014-7-23 13:43:22
设计单位不签字交工,这样的强度,检测单位干啥的!有没有做配合比!监理单位干啥的啊?
举报 回复
陈海银 发表于 2014-7-23 16:15:56
80年代的桥梁 盖梁基本是20的混凝土!也没事嘛!不知道耐久性如何。。
举报 回复
dingling32... 发表于 2014-7-23 23:54:08
有个建议,让步验收,不知程序上面能否走通!
举报 回复
lyxhnu 发表于 2014-7-24 14:28:33
让检测单位进行检测 出一份检测报告!保证有足够的安全储备
举报 回复
slwqkz 发表于 2014-8-29 09:52:40
加固的费用肯定要比检测高很多,我觉得进一步观察比较靠谱,混凝土强度后期会有提高,而且目前的情况已经无法改变,等到有病害的时候再处理吧。