请教各位前辈个问题,诚望指教!!

liulang 发表于 2007-5-8 12:23:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人正在做毕业设计,设计了一个连续刚构 跨径布置为:100m+160m+100m 存在一个问题就是两个双薄壁墩的墩高高差达30m 请问这样在施工、运营中对受力有些什么不利影响? 有解决的措施吗?

[ 本帖最后由 liulang 于 2007-5-8 12:24 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

4462查看4评论

boboyhb 发表于 2007-5-10 17:17:24
在保证结果安全的情况下,将两墩的抗推刚度调整到大致相同,可减少后期由于收缩徐变,对墩的不利影响,高墩变形大受力小,低墩受力大,可能会不利!还有你的刚构的布置有点问题,用100米的边跨可能大了一点,目前一般只做到0.55L也就是88-90米最多了!

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
技术型工人 + 2 + 1

查看全部评分

举报 回复
fybwl 发表于 2007-5-10 21:19:55
个人意见:
原则上同意二楼观点,做到0.6没有问题,如果地形特殊,墩高高差达30m ,可以把下部基础等刚度模拟进去计算,看下计算结果.
举报 回复
liulang 发表于 2007-5-14 14:49:30

回复 #2 boboyhb 的帖子

非常感谢!前辈们!!
举报 回复
ztbox 发表于 2007-5-14 15:22:13
将两墩抗推刚度处理的相近不太容易啊?各位能否谈谈具体办法和相关问题
举报 回复