盖梁下沉的处理

yaya329jbh 发表于 2007-5-7 22:32:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问各位高手!盖梁浇注时一端标高比设计标高浇注底了15cm,下一步施工应该怎么办?由什么妙着没有!
精彩评论倒序浏览

6041查看10评论

tumuxm 发表于 2007-5-8 19:18:59
一端标高啥意思?整个盖梁底了还是尺寸底了?
举报 回复
yaya329jbh 发表于 2007-5-8 19:26:01
盖梁尺寸正确,立摸时一端低了15cm
举报 回复
yaya329jbh 发表于 2007-5-8 19:26:57
:handshake
举报 回复
gouxiaoyon... 发表于 2007-5-8 20:52:02
可考虑将立模底的一端,重新关模至设计标高,在15cm高度内加一层钢筋网片,并于已浇筑好的砼内钢筋连成整体,然后浇筑砼至设计标高。
举报 回复
xuehongzhi 发表于 2008-5-7 21:01:41

同意楼上的

就相当于浇了一层很厚的垫块
举报 回复
guxtyang20... 发表于 2009-10-7 20:22:36
同意楼上的  也可以在支座垫块上做文章
举报 回复
zwftianmo 发表于 2009-11-29 17:44:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复
chendan 发表于 2010-2-28 00:14:51
回复 8# **tianmo
4 P- }1 s+ n. C9 [( B1 Z9 |% w
. @( E6 O: R# l8 f" o  M- {3 K
  e% k1 @5 J+ I, f$ J    修好了之后别人又看不见,不是市政工程,关系应该不大吧
举报 回复
带鱼 发表于 2010-3-4 15:47:14
支持··················································
举报 回复
cgq588 发表于 2010-4-10 09:51:44
支持5楼的处理方法,这应该是相当正确的办法了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00