满堂支架模拟

暂时叫我小... 发表于 2014-1-7 22:40:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请问一下用MIDAS模拟满堂支架时,主梁和下面的满堂支架用弹性连接仅受压连接时,它的刚度该如何取值,这个数值的大小对梁体的挠度有没有影响,请大神给解释一下,谢谢
精彩评论倒序浏览

6511查看2评论

在林子里... 发表于 2014-1-8 08:24:03
满堂支架的刚度为EA/L,这个可以近似的计算出这个刚度,代入模型中,施工单位验算支架受力时会建整体模型来计算,如果你只是施工过程中模拟计算,可以简化一点。刚度对桥梁的变形影响是直接的。
举报 回复
暂时叫我小... 发表于 2014-1-8 08:55:06
在林子里 发表于 2014-1-8 08:24
满堂支架的刚度为EA/L,这个可以近似的计算出这个刚度,代入模型中,施工单位验算支架受力时会建整体模型来 ...

我就是建的整体模型,下面的满堂支架和主梁之间的弹性连接刚度取多少,无穷大吗?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00