wsdbdyj 发表于 2013-11-15 16:38:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
求教,1-60m系杆拱桥,拱肋为钢筋混凝土结构,拱肋采用分段预制,吊装施工,请问节段间的接缝大小取多少合适?  d* n! v* }# v, `, U6 O
精彩评论倒序浏览

8413查看2评论

旭日东升... 发表于 2013-11-15 19:25:32
本帖最后由 旭日东升 于 2013-11-15 19:31 编辑 # s) M1 v4 d  s8 N
1 n! J" C% h3 e! `3 H1 d
一般取50cm,但要分两层,即将拱肋截面从中间分开,分做两层接头(即公母榫头)。见下示意图。
2 m5 F9 i1 z! {3 X: A! L2 ^  P. q- y7 P# D+ ^5 k8 L
1.jpg
举报 回复
wsdbdyj 发表于 2013-11-17 08:18:18
多谢老师解惑。我这个系杆拱桥拱肋是工字型截面,是不是也要分公母榫头呢?还有这个50cm有没有那本书里有介绍,我找了很多书都没有找到。