现做一引桥5*30米预应力混凝土梁初步设计,桥宽24.5m,梁高1.8m,采用等高直腹板单箱四室截面。顶板全桥25cm,底板跨中25cm,渐变到支点40cm。腹板拟跨中5道均40cm,渐变到支点5道60cm。立面渐变段两边6m,中间均8m。端横梁1.5m,中横梁2m。用MIDAS建模试算后,发现主拉应力在支点处均不能通过,达1.7~2.0MPa;并且抗扭验算中的剪扭计算也不能通过(截面显示NG),用桥博核算发现支点主拉应力确有这么多。后调支点处腹板,改为5道80cm,抗扭能通过。但主拉应力仍有1.4Mpa。请教前辈们,是我拟的尺寸有问题,还是钢束配索问题,还是MIDAS建模参数输入有问题?不甚感激。现附上计算简图及MIDAS模型。 |