关于灌注桩最短桩长与嵌岩深度的问题

libashan 发表于 2013-6-17 21:42:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位大侠,小弟我最近遇到一个问题,在做灌注桩设计时,院里要求灌注桩桩长不小于10米,但是又拿不出什么理论分析,特别是对于嵌岩桩,有的地方嵌岩深度有5米以上,很难施工,请问为什么一定要不少于10米。另外,嵌岩桩的嵌岩深度,规范5.3.5条有计算,但很多院里直接要求不2.5桩径,远大于计算值,是否有必要。本人觉得可以按地基规范附录Q,刚性桩计算。请各位大侠拔刀相助
2 q5 O1 P, O: G4 ]
精彩评论倒序浏览

1.4万查看5评论

ilovehefan... 发表于 2013-6-18 08:51:41
路过,不懂!!!!!!!!!!!!同问大师!
举报 回复
liumingyon... 发表于 2013-6-18 13:20:41
没必要 我做过最短的桩5米,桩径1米。
举报 回复
lenghan040... 发表于 2013-6-23 18:38:57
应该怕出事。。算出来是这么回事。。但万一施工单位施工质量到不了你设计的质量。。那你只能自己去提高安全度了。
! y8 [5 H% W: e: O/ g2 P, H/ n/ |7 D% Y! I! A" d5 \: h
2.5倍的桩径是中交一个设计单位做的试验得出的。。行业也是认可的。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2013-6-23 19:31:03
    你不要以为设计院就有什么了不起的设计水平,他们也同你一样。尤其一些大院,分工很专业,有的一辈子做涵洞的,你问他桥梁,他不能说不知道,只能敷衍一下你。还有,有的设计院设计结构,有种惯性思维,也不去多想为什么要这样,你问他们,也不会多说,还是靠你自己去实行。建议你按规范来,有什么不同意见,只要他们能说出道理,你也学会了。/ C" `4 K% \% y1 o# u
    对于岩石比较浅的地质层,做桩基是一种选择,做扩大基础也是一种选择;如果介于两者之间,按刚性桩来计算是可以的。还有,对于嵌岩桩,嵌岩深度按规范公式计算没有错。
举报 回复
guoallan 发表于 2013-6-24 08:59:59
如何确定刚性桩的合理桩长呢,即也是最小长度问题
举报 回复