没有移动荷载是不是PSC不能进行验算?

carptin 发表于 2013-5-16 07:23:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在做一个过桥的电缆桥架,业主要求用混凝土倒T形,20米跨度只能选用预应力结构,但是没有移动荷载,建完模型后发现不能够 进行PSC验算,请问这是什么原因?是不是不没有车辆移动荷载MIDAS不会验算?附上模型,请各位大侠指教!

计算.rar

5.85 KB, 下载次数: 3

精彩评论倒序浏览

5291查看3评论

liming123 发表于 2013-5-16 09:13:47
你的PSC设计参数不正确,检查一下。
举报 回复
seulqs 发表于 2013-5-16 10:50:50
PSC不是没有移动活载就不能进行
好好看模型
严格对照他们的PSC帮助文件
举报 回复
zhf0712 发表于 2021-9-25 13:30:38
psc验算,单元截面要选择设计截面
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00