钢筋砼拱脚被淹没

gil2011 发表于 2013-3-31 07:36:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
一跨60m钢筋砼箱形拱,无铰拱,基本建成。现桥下游设坝,水位抬高将淹没拱脚1m。请问对拱脚影响如何,怎样防护?好像规范没有硬性规定。主要担心水沿砼裂缝进入锈蚀钢筋。谢谢!2 Y5 O+ e6 D# d% d1 U
精彩评论倒序浏览

6192查看2评论

ghs 发表于 2013-3-31 10:59:44
我设计的几座小型板拱桥,也存在这个状况,拱脚处被淹没的可能行非常大
举报 回复
卿城枫 发表于 2013-4-1 11:13:43
规范规定无铰拱拱桥拱脚允许淹没,但不得超过矢高的2/3。拱圈一般受压,控制它不要出现裂缝……学生狗无实际经验勿怪
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00