铁路混凝土设计规范的疑问。

kingdom952... 发表于 2013-3-29 11:01:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 kingdom95278 于 2013-3-29 11:01 编辑
$ l5 D) W' L9 n# g- b& c1 P; O' x4 ~
铁路桥梁混凝土的极限强度是怎么计算出来的?  按规范的公式算总是差一点0.88*0.76*25=16.7,,0.67*25=16.8也不是17呀  有没有知道的朋友帮解释一下。
: P/ f% j0 I' L+ I& A
新建 BMP 图像.JPG
精彩评论倒序浏览

4447查看2评论

wei3322 发表于 2013-3-30 09:34:37
好像是以0.5MPa修约的?
举报 回复
zchbin 发表于 2013-3-30 16:30:59
算出来的fc为GB 50010-2002的值,铁路规范取值时有所微调,参见规范116页比较表
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00