请教大家有关25mT梁配预应力筋数量的问题

洛基 发表于 2012-10-24 23:20:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教大家关于25mT梁配预应力钢筋的问题:
     本人做一座全宽7m,净宽6m的桥梁,选用3片25mT梁,参考采用的是交通部的通用图,其中边梁采用26根钢绞线,中梁采用25根钢绞线。可评审时评审单位认为T梁采用26根钢绞线过多,有把混凝土压崩的危险,可我通过计算,在短暂状况下跨中截面下缘压应力为17.4Mpa<0.7x32 .2=22.6Mpa,满足规范要求,请问各位,这种情况下,25mT梁边梁采用26根钢绞线过多吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群: