有关挠度计算及预拱度设置

赐梦 发表于 2012-8-30 11:43:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
      各位大神,在计算连续梁的时候中跨跨中节点的挠度反而比旁边节点的挠度小,计算出来不需要设置预拱度,但是旁边节点计算出来却需要设置预拱度,请问这是什么原因呢?还有在设置预拱度的时候各个院大概都是个什么做法?完全按照规范的做饭还是各个院有自己的一套方法增大预拱度(因为看到一本比较权威的书上说因为现阶段对收缩徐变的认识还不够深刻,预拱度的设置宁大勿小)。谢谢!
精彩评论倒序浏览

4779查看5评论

jjyr 发表于 2012-8-30 19:31:50
你这个计算结果明显是错误的,正常情况下是中部挠度最大,如果符合规范需要设置拱度的条件,就设置,按规范要求

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +5 收起 理由
whzhang + 5 + 5 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
ydcow 发表于 2012-8-31 09:40:19
你的计算是有问题的,肯定是跨中的要大一些,
举报 回复
wendy007 发表于 2012-8-31 10:19:08
问题说的不是很清楚,这个东东按规范办理就是了,完全没必要让其复杂化!
举报 回复
jjyr 发表于 2013-1-2 12:20:34
计算参数取值有问题,建议复查下模型

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
liangdw 发表于 2015-11-6 13:50:51
连续梁一般都是跨中的要大一些。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00