psc斜截面抗剪抗力全为0,请问何故

sinobri 发表于 2012-7-1 19:53:44 | 显示全部楼层 | 阅读模式
psc斜截面抗剪抗力全为0,请问何故
还有抗扭的抗力也全是0
这两项,内力有,但抗力全是0.
设计院网络正版的
其它验算都是正常的。
截面抗剪抗扭钢筋也都输进去了
主控数据里面也选了考虑普通钢筋的
精彩评论倒序浏览

1.3万查看8评论

tjcrazy 发表于 2012-7-2 12:25:52
梁的截面最好用PSC截面参数模板输入,尽量不要导入。
举报 回复
chibijh 发表于 2012-7-2 22:24:25
若是导入的截面,查查剪切计算位置是否输入?
举报 回复
静花冷月... 发表于 2012-7-2 23:10:15
抗剪和抗扭厚度要重新填,没填就是0
举报 回复
tiger123ma... 发表于 2012-11-5 17:25:37
楼主,我刚才也遇到了你同样的问题,截面验算不通过,抗剪强度为0,后来我通过改“截面数据——剪切验算——z1和z3”,再次计算得到的某些截面的抗力不为0了。但是我的模型中仍有一些截面的抗剪强度为0,原来是因为我没有输入截面抗剪钢筋,而且这些截面的预应力筋与水平面的夹角为0。
举报 回复
xingwbzzu 发表于 2012-11-6 17:16:23
你试试修改一下截面数据里面的抗扭用厚度和剪切验算用厚度,不要用0,也不要输极小值,按照模型截面的实际情况输入
举报 回复
征征帆 发表于 2016-5-23 20:37:06
试着改了一下剪切验算用厚度,抗剪承载力仍旧为0,请问具体该如何处理,请教诸位大神
举报 回复
coolzhaoya... 发表于 2020-6-19 18:40:52
主控数据勾选考虑普通钢筋。
下面的截图填了吗?
截图202006191839428467..png
举报 回复
zhf0712 发表于 2021-10-1 00:08:12
静花冷月 发表于 2012-7-2 23:10
抗剪和抗扭厚度要重新填,没填就是0

说对了我也是刚刚碰到这个问题
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 