桩顶反力怎么取,按基本还是标准组合

cdyatp1983 发表于 2012-3-26 14:47:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桩顶反力怎么取   比方恒载标准值100 活载标准值1002 r  R( l, D' k& p5 P
是按标准值组合 100+100=200" `# I5 Y" O& c+ K! _
还是取基本组合 1.2*100+1.4*100=260) a$ _$ `- X5 p/ f
规范条文依据?& w6 _) ^7 V- n: {: l
---------------下面是一些网友的讨论结果,欢迎继续讨论:
& n$ Q- k9 ~$ H: z. R! s
) p# }2 _5 o% K7 w# ^我偏向标准组合
; {# O" D# K- {- A# X5 L8 X3 a1 y------2 |- ?1 i7 M* ~: Z1 f1 r
也有用基本组合的,我觉得有点过了4 m" D3 I$ a7 w
------9 q/ ^7 t# p/ L
考虑到规范1.0.86 l; O7 R& T+ I" O! |. n( w
建筑桩基规范很明确取标准组合7 j2 x# d4 q6 ?! |# T
-------
7 ^- f/ G" [) L1 D# h支座也是按标准组合搞的,下面怎么又用基本组合
: h* o& b( a7 n------
: u; y! s  _: v! u现在貌似两种办法的都有人 用3 v+ S$ K/ s0 U" m% _
--------
  ]+ H7 T) u1 U* n我个人觉得 基本组合控制梁的安全% \7 N# v' F- X& K
下部还是按标准组合来
# v) `5 n: M7 O4 K) ^- [/ g" f1 U1 d% t1 T2 P* t
1 W8 c  l  @. U2 H5 L* @

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +2 收起 理由
redflag + 3 + 2 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2.2万查看7评论

ninedog 发表于 2021-12-13 20:11:22
规范要求{:4_96:}
1 r9 L2 N2 d" N, _6 f$ {; t; k
截图202112132007271783.png
截图202112132008092847.png
截图202112132010419337.png
举报 回复
bridgechd 发表于 2012-3-26 15:19:15
谈谈个人理解:9 a( r$ C$ v  c9 z
针对验算内容的不同,桩顶反力应该取不同的荷载组合。* U( W& R- j8 P7 p8 @8 V% {  L( x2 i
比如说验算地基竖向承载能力时,当然应该按照地基规范1.0.8条取正常使用极限状态短期效应组合;
* o8 N4 x0 h$ {3 L8 h) g验算基础沉降时就应该按照1.0.9条取正常使用极限状态的长期效应组合;
% l* Y( M: E. g  w验算桩基的承载能力及稳定性就应该按照1.0.5条取基本组合或者偶然组合。
举报 回复
jos_stu 发表于 2012-3-26 15:41:40
我有点不明白  桩身负摩阻为什么要作为荷载加上  而不能作为桩基容许承载力进行扣除8 H, x1 k' H7 k2 o9 j# G. A
请指教
举报 回复
bridgechd 发表于 2012-3-26 16:19:07
楼上请看相应条文说明。
举报 回复
果粒多 发表于 2012-3-26 21:13:33
桩长:标准值组合( c' A3 l+ f$ _% }/ Z0 i
配筋:基本组合
举报 回复
wellhero 发表于 2012-3-27 08:16:05
' O- a- i* Q9 N! ^
现在桩的配筋也不怎么算了。 配筋用基本组合,强度控制嘛,这个应该没什么问题。
5 T) u$ J* O* P4 w承台和墩身钢筋用什么组合呢?
举报 回复
seulqs 发表于 2012-3-27 11:37:37
单桩承载力其实是标准组合,在基础规范上叫短期组合,但是系数取1,规范上也得很清楚;0 e1 x  v* @+ \
桩身截面强度验算,肯定得基本组合。' C) x2 n; D0 p8 h1 t$ E
这个似乎没什么可以讨论的。很清楚嘛!
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册