桥墩很矮的情况下能否选连续刚构桥形呢?

lhswallow 发表于 2012-3-9 10:11:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥墩很矮的情况下能否选连续刚构桥形呢?有什么缺点,不利。

本帖被以下淘专辑推荐:

精彩评论倒序浏览

8241查看11评论

slwqkz 发表于 2012-3-9 14:14:02
连续刚构为多次超静定结构,收缩、徐变、温度、基础变位产生的次内力大,为减缓温度变化等引起的主梁内力,应采用抗推刚度小的柔性桥墩,例如高墩、双肢薄壁墩等。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
宜静 + 2 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
ydcow 发表于 2012-3-9 14:28:19
楼上正解,墩比较矮的情况下一般都不需要做成连续钢构
举报 回复
jacky_2046 发表于 2012-3-9 14:33:33
刚度比很难达到要求,墩子太刚,次内力太大  结构计算很难通过
举报 回复
sukewin 发表于 2012-3-9 14:38:55
    很矮,这个不好回答你,你得给个跨径跟墩高,才好讨论。一般情况下,做成双薄壁比较好通过,双薄壁墩相比单墩,抗推刚度小,抗弯刚度大。除此之外还可以加措施,比如跨中合龙前,加顶推力。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
宜静 + 2 鼓励交流!

查看全部评分

举报 回复
vicky 发表于 2012-3-9 16:50:00
温度,收缩徐变引起的应力很大,计算很难通过
举报 回复
suker 发表于 2012-3-9 20:28:12

            采用V型墩刚构
举报 回复
terzagi 发表于 2012-3-11 10:25:22
做成连续梁就好了,刚构不合适
举报 回复
ethann 发表于 2012-3-12 17:38:21
一般钢构桥的最外侧两个固定桥墩之间的距离要小于等于8
*最矮的那个墩的墩高。不然将会比较难处理多次超静定引起的一系列问题。
举报 回复
lhswallow 发表于 2012-3-13 11:00:08
多谢各位指教,还是连续梁合适。
举报 回复
echo_on 发表于 2012-3-13 13:34:20
一般钢构桥的最外侧两个固定桥墩之间的距离要小于等于8
*最矮的那个墩的墩高。不然将会比较难处理多次超静定引起的一系列问题。

能进一步解释一下吗?谢谢
举报 回复
liangdw 发表于 2016-6-14 16:12:51
感谢大家分享经验,受教了!