钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,
. R7 }' T6 b: H7 i问题2 z- @# b' Z. k; h' k
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?8 S/ r7 Q+ [( Q# u6 w8 v
2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。
+ P- _% d8 n& T2 D+ q. ?3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?
, r; E- C2 y9 V) U请教各位大侠了; v4 L/ b$ c/ j3 V2 [
精彩评论倒序浏览

6419查看5评论

tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。
' A* H; k/ _+ V2、将混凝土板换算成钢的S
- d0 E2 J; ~3 {) r! P; _1 J3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)* B( T- r2 c9 x/ w2 Z& b

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:" T& f( c5 B/ L+ U1 n
剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。- @+ p. j$ c* h. {1 g! L) @$ S
I是换算过的,S应该也要换算;+ i% L. W2 k: K1 i0 _
现在的规范还是用老规范,采用允许应力法6 S+ F* O& `0 S$ {% Y! c6 E
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。# C  o! }% m* y8 U
个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。