现浇连续梁梁底设置挡块,你见过吗?

陌上花开... 发表于 2012-3-5 14:39:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
这几天看别人设计的图纸 一级路 发现互通匝道桥 采用的是5*20+5*20+***的连续现浇箱梁
前面1-4,及6-9号墩顶箱梁低设置了梁底挡块,
我以前从来没见过这种设计?不知道是我见识少,还是设计有误?
大家发表一下看法吧。。。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +3 收起 理由
bridge-s + 2 + 3 鼓励下!希望大家多发讨论性问题,共同学习

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.4万查看18评论

283657961 发表于 2012-3-5 16:10:33
有这么做的,我现在做的一个高速路立交匝道桥也是这么搞
举报 回复
XY221868 发表于 2012-3-5 17:57:51
有这样设计,主要是为了防止落梁而设置,更多的见于曲线梁上。
举报 回复
有我_不空... 发表于 2012-3-5 19:04:44
防震挡块,也有人叫暗挡块。
举报 回复
lostpatrol 发表于 2012-3-5 21:02:00
连梁我们一般设置抗震锚栓,在桥台处设置抗震挡块

点评

你说的是有盖梁的连续梁吧?我我看见的这个桥是没有盖梁的 双柱接连续梁,之间设置支座  发表于 2012-3-6 09:16
举报 回复
ruanpu 发表于 2012-3-5 22:00:27
都可以的,我们就是这么做的,还有人做锚箱的

点评

锚箱是怎么做的?介绍一下吧 有没有图,截个图 ,让我学习一下  发表于 2012-3-6 09:18
举报 回复
hgc2004 发表于 2012-3-6 08:49:34
个人觉得,防震挡块设在梁底还是梁外,其受力结果都是一样的。因为相对于梁体而言,挡块截面远远小,所以一旦发生地震导致梁体移动时候,挡块截面是最不利的截面,因此,挡块设置位置没有太大影响的。
我们最近做的一个项目,桥墩很多采用独住,所以基本采用了防震挡块设在梁底的做法。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
echo_on + 2 + 2 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-3-6 09:12:51
对于无盖梁的桥墩处  梁底挡块侧面是个直立面  而墩柱一般都是圆的  一旦挡块发挥作用  挡块与墩柱的接触面就是一条线 就不像我们一般常规的那样 是一个接触面     这种情况下  挡块的受力会不会很不利?
举报 回复
echo_on 发表于 2012-3-6 15:30:26
楼上说的现浇箱梁这样做挡块是常见的,其道理正如“hgc2004 ”所解释的。
举报 回复
FING1111 发表于 2012-3-6 17:22:03
有这样做得,一是为了美观,另外还可以较少盖梁尺寸,特别是当采用墙式墩的时候,可以减少墩身的宽度,减少下部工程量。
举报 回复
170899506 发表于 2012-3-6 17:35:13
这种是内挡块,常用于柱式无盖梁桥墩,和薄壁墩处,是设置挡块的一种方式,设计没问题
举报 回复
jonsonhoo 发表于 2012-3-10 17:02:19
整体式现浇箱梁结构,往往多采用桥墩直接支撑在梁底,无盖梁,显然在圆柱式桥墩的顶部不方便设置挡块,于是为了防震和曲线梁中的侧滑,多在梁底设置挡块,挡块一般和支座垫石之间保持一定的距离,主钢筋伸入梁底,在有一定抗震要求和曲线梁中,支座垫石及挡块之间一般最好设置一定厚度(如2-3cm)的橡胶块,起到一定的缓冲作用。

评分

参与人数 1堡币 +4 威望 +2 收起 理由
旭日东升 + 4 + 2 终于看到回答对路的了。

查看全部评分

举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-3-12 09:29:56
昨天在一个立交下走过,发现,很多匝道桥 做了盖梁,但是没做挡块
有点疑问
什么时候可以不设置挡块?
西安也是8度区
举报 回复
ethann 发表于 2012-3-12 17:34:14
本人以前做过的上部现浇梁,下部是花瓶墩,就是设置这种内挡块的。和外面的效果一样。放置到里面 主要是为了美观考虑。
举报 回复
shejigongs... 发表于 2012-4-23 15:30:08
应该属于抗震挡块,防止落梁用的