平交路口小桥接涵洞或检查井怎么做?

luandao 发表于 2012-3-3 10:10:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如图,现建道路与省道相交,原省道桥刚好在行车道上,原桥宽5.5米,净空1.5米,基本废弃,新建边无河沟,只与边沟相接,起到边沟水排向对面的作用。现决定平交处43米长边沟用孔径1米圆管接通。问与原桥结合部位(阴影部分)如何处理?% j6 I- M" [8 }9 F4 \) j8 b  E5 R
个人意见:
8 t) B. K9 c( F9 y( F. ^我经过请教后想了三个方案:
: a5 k* Y, N; g1、在平交外省道处顶管再设一涵洞,原桥废弃,全部堵死。这样会影响省道通行。(领导会不愿意的,呵呵)
1 ~, `& I3 F; S% q+ X8 x* y0 r2、原桥处顺新建路线方向设置盖板涵,但需要在原桥侧的涵洞墙身开个1米的圆孔。(这是否现实?用钢筋混凝土墙身可以吗?)' ]/ R! x- n' `7 O& g
3、在原桥侧用块石或钢筋混凝土砌筑一面墙封死,墙中留一1米圆形空洞,在墙边设钢筋混凝土检查井与排水管相接。(行车道上的检查井安全不安全?)2 C: q! |3 @1 I+ m. M4 T1 a
各位同行有没有遇到过这样的问题,有什么好的解决办法吗?求见识,谢谢!6 z9 t0 L; L: T$ V

平交口排水管与省道小桥相交

平交口排水管与省道小桥相交
精彩评论倒序浏览

7198查看3评论

liumingyon... 发表于 2012-3-3 10:54:40
个人觉得 设钢筋混凝土检查井与排水管相接比较好
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2012-3-5 09:42:47
有两个问题建议先说清楚,首先是省道的原桥检测了没有,结果怎么样,是否可以直接利用;再有就是原桥两边河道情况如何,是否有改河的余地。
举报 回复
spp_wall 发表于 2012-3-12 11:48:17
设排水管道吧    !
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00