橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
0 }- z/ l3 X* ~; G0 x. @∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
( Z, v! p$ w5 c' s) G9 [7 |式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
2 h7 K" g3 k# L; ?& o7 P1 p最大位移,△L = a · △t · L: ( M6 d+ T6 G0 U7 t4 ]8 W
a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方 3 w0 H' C0 X P1 M6 B7 u r- w
△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 : 6 a! f( q( V. Y! \9 {: b4 V$ R
L——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值: , N0 F _* T0 N J; [9 C
tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。 9 d0 R5 a$ h. s& n$ b% _/ y
橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。! U1 L* T7 U+ s: ~; K" R9 s
0 C5 b0 m+ j0 v# y* D |