施工中遇到的难题交流

腾哥 发表于 2012-2-19 16:18:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家可以在本版对自己在施工中遇到的未解决施工难道,或都已解决施工难道在此进行交流,共同寻求解决问题的最佳方法。
精彩评论倒序浏览

3400查看8评论

jacky_2046 发表于 2012-2-20 09:00:17
对于桥梁桩基施工过程中出现断桩的情况,大家一般怎么进行处理呢?以前知道的东西都比较零碎,期待大家集思广益能让我们这些菜鸟多学习学习,整理出一套完整全面的资料,让我们在以后的工作中能不断提高解决问题的办法
举报 回复
腾哥 发表于 2012-2-20 10:28:45
干桩一般不会出现断桩,钻孔桩若断的部位在上部,可以抽水或凿除后按干桩施工,若为下部承度较轻可以压力注浆,若严重可以变更设计补桩,最好别在原桩位再钻,打钢筋是很难的
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2012-2-21 10:57:33
同意楼上的意见。如果断桩位置靠下一般的处理是做扁担桩;也有些工程项目有优秀工程的奖励,施工单位如果采用了扁担桩就等于有了事故,会影响评优,就会采用把原桩打掉重新浇筑的办法,打桩的时候钢筋也会被打碎,需要不时的用磁铁去把碎钢筋吸上来。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-2-22 11:23:26
我曾遇到过梁体压浆不饱满的事故,后边采用钻孔压浆的方法解决的该问题,你有遇到过吗?
举报 回复
520-2 发表于 2012-3-30 19:29:34
桥梁在曲线上,支座该怎么布置
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-31 22:21:40
和梁体对齐,径向布置
举报 回复
li821314 发表于 2012-4-8 19:05:06
3 Z$ Q4 Y& T' Y( @. e
楼主说的应该是张拉后波纹管灌浆不实吧?这种情况施工过程中经常会遇到,主要原因有二,1波纹管连接部位密封不好,有浆漏进去堵住了,2波纹管与喇叭形护筒连接密封不严,漏浆。解决办法是根据灌浆量大小推算已灌到什么部位,然后人工凿开,有时候还需要补凿一个出气孔,然后灌浆。所以浇筑混凝土钱检查工作要做好。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-4-8 23:32:21
我还遇到过梁板强度与设计相差4-5个值的,最后经设计验算也能满足要求
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00