小箱梁联长如何控制

dezhix 发表于 2013-3-12 22:10:14
一般情况应尽量通过控制联长来限制大位移伸缩缝的使用,
举报 回复
hsf001002 发表于 2013-3-15 18:14:27
联长控制在120m 左右为宜,伸缩缝采用D80 型伸缩缝;
20m 空心板采用6*20m或5*20m 一联;
25mT 梁(小箱梁)采用5*25m 或4*25m 一联;
30mT 梁(小箱梁)采用4*30m 一联;
40 mT 梁采用4*40m 或5*40m 一联,
桥墩处伸缩缝采用D160 型伸缩缝,桥台处可采用D80 型伸缩缝
举报 回复
wxt@xnjd 发表于 2014-3-11 22:24:22
ydcow 发表于 2012-1-9 15:41
其实我做的互通上面的匝道桥好多都是一联100m以上的,7*20,6*20都做过不少啊

联长太长,我觉得是因为温度引起的收缩和伸长太大,容易引起支座和伸缩缝的破坏。
举报 回复
sukewin 发表于 2014-3-13 14:13:41
联长太长,桥墩受力相差太大,次边墩受力太大跟一联中心墩相比。即使是墩高一样的墩,受力也会相差较大,导致桥墩配筋不一样,甚至引起桥墩截面形式的改变。再者有像上面的朋友提到的,支座容易破坏,因为一联太长,次边墩在温度力、制动力下变形大,支座难以满足剪切变形要求。
举报 回复
xjzxjz123 发表于 2014-9-24 10:02:12
内容比较丰富,学习了
举报 回复
lvhuan123 发表于 2016-6-5 20:24:27
觉得自己还是懂得很少,先好好学习吧。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2016-9-18 16:58:40
再次学习  
很久以前的帖子 再学习一下