求助40m小箱梁施工问题

kinging007 发表于 2011-11-4 10:36:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
引桥是3x40m的小箱梁,在制梁台座上预制完中跨中梁,张拉预应力钢束后,移至存梁区,测得跨中下挠-17mm(制梁时设了-8mm的反拱),从制梁到现在差不多30天时间,现在监理不太认可这片梁的质量,不知道这片梁有没有问题,强度从计算结果看都没问题,参考别的40m的小箱梁,通常简支状态都是起拱的。迷茫中。。。求解答~~
精彩评论倒序浏览

3365查看8评论

seulqs 发表于 2011-11-4 10:49:28

-17

本帖最后由 seulqs 于 2011-11-4 10:52 编辑

问题没有说明白
下挠和反拱已经代表了方向,就不要用正负号表达了,混乱。
难道你说的下挠-17mm,是反拱17mm?反拱-8mm,是向下8mm?(反预拱?)
一般的预制梁张拉完后都会反拱,这是预应力和收缩徐变的结果。
不知道下挠17mm是怎么个意思。相对什么阶段下挠的,完全没有表达清楚。
举报 回复
shekarry 发表于 2011-11-4 10:55:34
张拉后起拱小的遇到过,张拉后向下起拱的还真是没有遇到过,呵呵
举报 回复
zhouxiong2... 发表于 2011-11-4 17:05:48
如果只是跨中下挠的话,如果是个别问题首先必须查找原因,检查预应力张拉记录,因为这种状况通常不会出现。同时,可以跟监理沟通,如果架梁不是太着急的话,可以再放置一段时间,只要达到不出现下挠的状态,监理应该同意架设的。
举报 回复
daxiawozai... 发表于 2011-11-4 19:23:10
如实操作不当,则你说的情况还是极有可能出现的,估计是预应力张拉力不够,或是锚具回缩量太大
举报 回复
zclld 发表于 2011-11-4 12:51:12
其他梁都正常吗?
有可能是钢束张拉不到位造成的………………
举报 回复
孔夫子和花... 发表于 2011-11-5 22:09:56
预制的并且你是给了一个预拱度的,张拉完应该是上拱才对的啊,现在是下挠我觉得应该检查预应力的张拉记录
举报 回复
lin.pc 发表于 2011-11-6 21:44:21
做单梁承载力试验(静载)。
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2011-11-7 11:27:09
可能是张拉的问题,查一下张拉记录,看应力和伸长量如何,如果没有问题,建议对张拉用的千斤顶再次标定。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册