修改通用图之后的T梁验算通不过,怎么办?望高手指教。。

kinging007 发表于 2011-11-3 13:40:23 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家做过T梁的结构计算吗,通用图的计算,我改动了一下通用图的T梁翼板宽度,发现,斜截面抗裂没有通过,但是如果调整钢束,正截面抗裂就无法通过,实在不知道怎么调整了~ 大家有这方面的经验吗? 斜截面抗裂大概到了3Mpa,主要在1/4跨附近,使用midas梁格建模~
精彩评论倒序浏览

2845查看4评论

hewenlong2... 发表于 2011-11-3 14:03:29
斜截面抗裂本来用psc验算是不准确的,一般把这一项单独拿出来编一个excell验算一下。
举报 回复
daxiawozai... 发表于 2011-11-3 23:35:51
MIDAS的PSC验算的斜截面好像都说不能用,具体什么原因也说不上
举报 回复
daxiawozai... 发表于 2011-11-3 23:38:24

不知道MIDAS里面的PSC及RC验算中,还有哪些验算内容是不可用的,还请指教
举报 回复
hewenlong2... 发表于 2011-11-4 09:56:33
就这个,那是因为普通钢筋输不准,其他全部可以用
举报 回复