某桥专家评审后意见

张文芳 发表于 2011-8-3 15:53:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 张文芳 于 2011-8-3 15:54 编辑

桥梁概况:
XXX桥梁中心桩号K1+467.5,起点桩号K1+453.98,终点桩号K1+481.02,桥梁全长27.04m。上部结构为1-20m预应力混凝土空心板,下部结构为桩式桥台,钻孔灌注桩基础,路水交角90°,桥面宽度净8+2X0.5m防撞护栏。
后附:
专家评审后意见
该桥虽然仅仅是1-20m的简单桥梁,但是麻雀虽小五脏俱全,希望能给那些渴望桥梁设计的同胞们一点学习的资料!!!

专家回复意见.doc

25.5 KB, 下载次数: 414

精彩评论倒序浏览

5450查看14评论

wacikaile 发表于 2011-8-3 20:35:58
没设计图纸呀!呵呵~~发上来我们欣赏下啦~
举报 回复
seulqs 发表于 2011-8-3 21:21:54
赞一个,不要小看小桥,做好也不容易。
举报 回复
默默咖啡... 发表于 2011-8-4 11:21:52
技术标准中应补充环境类别,关系到保护层厚度,属于强制性条例的范围,需特别注意;再有桩基箍筋加密段的长度,按照抗震细则应该是最大弯矩之下三倍的桩基直径,需根据计算书再核一下;盖梁的箍筋加密段按规范要求至一倍梁高范围,而且是从柱子的边缘开始,圆柱的话个人认为可以从折算成方柱尺寸的边缘开始。

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
小福骆 + 1 热心

查看全部评分

举报 回复
张文芳 发表于 2011-8-4 17:30:03
谢谢楼上仁兄的提醒!
举报 回复
sukewin 发表于 2011-8-5 08:57:45
要是能有设计图纸就好了,可以看看专家怎么提的意见。
举报 回复
常浩 发表于 2011-8-6 10:52:36
很好,可以学习下专家的见解
举报 回复
mwcspring 发表于 2011-8-6 16:29:21
很希望能和你交流,加我的QQ282075187,共同学习!!
举报 回复
zailushang 发表于 2011-9-1 17:48:53
支座、垫块,垫块钢筋间距5cm过小,应适当加大,同时钢筋直径12mm宜减小。

个人认为垫块钢筋间距5cm,不会过小,钢筋直径12mm大了点
规范要求支座垫石应布置钢筋网,钢筋直径为8mm时,间距宜为50mmX50mm,桥梁墩台应有竖向钢筋延伸至支座垫石内,支座垫石砼强度不应低于C30。

钢筋直径采用10,间距还是5cm
举报 回复
syky86 发表于 2011-10-10 16:54:19
不要小看小桥,做好也不容易
举报 回复
QTB1500916... 发表于 2015-12-18 22:22:19
不要小看小桥,做好也不容易
举报 回复
han3218 发表于 2015-12-29 16:14:35
这个桥明显为刚上班人员设计,不知道哪个单位的不经过复核审核就拿出去给专家看,专家要是再应付的话估计以后会出事的
举报 回复
xxxcomhjj0... 发表于 2016-1-4 16:16:50
小问题比较多,做桥一定的细心。
举报 回复
zhiminc 发表于 2016-1-17 10:54:03
小桥也不容易,对刚学的人帮助很大
举报 回复
七七小生... 发表于 2016-2-20 20:21:54
虽然是小桥,但这复核审核程序都没走吧?
举报 回复