midas 普通钢筋量估算疑问

zlb112 发表于 2011-5-20 23:03:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1.rAR (34.62 KB, 下载次数: 62)
3孔连续弯桥,截面验算能通过,但是钢筋量估算时严重缺普通钢筋,不甚理解,望高手指点。。。。。。

精彩评论倒序浏览

4721查看6评论

zlb112 发表于 2011-5-20 23:10:40
附上MCT文件 2.rAR (15.96 KB, 下载次数: 49)
举报 回复
zlb112 发表于 2011-5-21 23:09:41
没人关注下吗?????????
举报 回复
chenhui110 发表于 2011-5-27 16:53:04
这个也不懂啊,我觉得桥博或MIDAS都存在普通钢筋输入与实际不是很相符,这个无论是在安全验算还是在结构配筋计算当中都存在弊端。不过可能学识太浅了,望高手指教。
举报 回复
libashan 发表于 2011-6-20 17:03:27
这个主要是涉及到单筋截面与双筋截面的计算问题,MIDAS不能自动区分单筋计算与双筋计算,如果配上下层钢筋,就做双筋计算,如果本来是单筋的截面,做双筋计算,其值会严重偏大
举报 回复
zw14974 发表于 2011-11-17 11:15:24
我也有这个疑问,以前也遇到过,还是没明白是怎么回事。有的人说MIDAS里面的那个钢筋估算只是作为参考,可以不管。
举报 回复
raincoffee 发表于 2012-4-2 17:27:59
midas的配筋不作为设计的依据,截面承载力和应力能通过就可以
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00