混凝土强度不足 求教

jos_stu 发表于 2011-5-12 15:47:09 | 显示全部楼层 | 阅读模式
盖梁强度
; l; Y; k- E5 d2 n0 ^- {$ @, n墩柱强度) c, V" ]4 n2 }5 K" f  X
桩基强度3 V2 r2 ~  i, K2 \, H, G
垫石强度
% F  U. n2 L/ Z8 i: Y0 |  J' U在强度不满足设计要求前提下,如何进行处理,希望指教。
/ S$ k- l1 o6 Z2 E' l+ ]
精彩评论倒序浏览

6322查看8评论

wei3322 发表于 2011-5-13 15:16:41
具体一点,到底差多少?计算分析一下。
举报 回复
kouguozhou 发表于 2011-5-25 12:01:42
取芯验证,相差太大的话炸掉,不要埋下隐患
举报 回复
张文芳 发表于 2011-7-4 12:03:56
加固补强,采用粘贴钢板之类的具体部件具体分析!
举报 回复
271925114 发表于 2011-8-6 18:09:51
以实际的混凝土强度计算下结构的混凝土压应力,看是否符合要求
举报 回复
yulicun102... 发表于 2011-9-5 14:36:20
按实际检测的混凝土强度,重新进行结构的验算,如果依然能够满足规范要求,则可以继续使用,如不满足,应进行及时加固!
举报 回复
xiaoxinhui 发表于 2011-10-2 19:39:51
进行加固的方法贴钢板、加碳纤维布。主要的还是要看看实际到底差多远啊
举报 回复
mjj3432 发表于 2011-11-10 19:28:44
不要相信钻芯取样的试件强度哦,他是推定值哦
举报 回复
kulongcoco 发表于 2012-1-15 22:45:37
如果按照实际强度算下来,抗弯抗剪够了,我觉得就没必要加固;如果不够可采取粘贴钢板加固,但承载力提高不要超过40%