桥梁双排桩基础基桩抗弯承载力不足如何处理(已浇部分桩)

loupoo 发表于 2011-4-25 11:34:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
图审一座桥,发现图纸群桩(双排桩,每排5根,桩径1.5米,矮墩刚构桥的基础)基础的配筋率偏低,只有0.8%,觉得有问题,后经过计算后,发现其承载弯矩大概M=4500KN*m轴力P=11000KN,而其需承受的弯矩大约M=6000KN*mP=11000KN,由于业主赶工期已提前施工(图纸未图审就已施工,已经浇筑了7根桩).主要是承台以下1.0m至承台这一段桩抗弯不足,提供意见给设计单位是:
% v) a" N5 f4 ?$ G. X2 D! X1:要求施工单位破桩至1.5m处,三陪增加主筋然后重新浇筑至承台底;
8 V4 M7 E5 Y; S+ ~, X2 c7 z5 ]2:或者在承台底以下1.5m外包混凝土增加主筋扩大桩径1.8m;
2 c' q4 o2 Z# @- U8 V哪一个处理措施合适?或有更好的方法?
; t/ [+ f9 t# e; w; ~2 S4 S* ~觉得1方法更为适合
, J- v' k- t+ r' G: A/ D大家做过类似的处理方案吗??或有更好的方案??
精彩评论倒序浏览

2.5万查看9评论

loupoo 发表于 2011-4-25 13:03:31
回复 blueesea 的帖子
7 C& c, H3 N1 b% K6 ]* K" ]2 J: `) e( N- `, C5 z. B: p
这是一种不错方案,可以提高桩的变形系数,现把我的复核计算资料提供出来,是按桥规m法计算的,另外一个墩是按刚性桩计算的(就是因为此墩按刚性桩计算,导致m法的桩弯矩偏大),望您及大家指教,用Mathcad出的手工计算,多提意见阿

基桩计算.rar

847.65 KB, 下载次数: 109

举报 回复
blueesea 发表于 2011-4-25 12:28:34
将该范围内的土层置换
举报 回复
hanjian272... 发表于 2011-4-25 14:37:18
土层置换有那么明显嘛?
举报 回复
seulqs 发表于 2011-4-25 15:25:12
说一句啊
3 C# p9 c; M! N* m0 {0 K; i! R不是不相信楼主的计算。! @& B' v2 O, C: }
楼主应该是代表施工图 图纸的咨询单位吧?你们的计算跟设计单位沟通过了吗?他们认可你的计算?8 u+ {* _6 x; W$ R
基础的计算其实很多不太明朗的,如果你们中间考虑的东西有差别,有可能引起较大结果的差异。
9 ~, W+ d  G$ H! V+ T6 ~% v! D因为牵涉到要破桩了,对施工单位、设计单位、业主触动都挺大的,还是谨慎点好,多找几个人复核下计算吧。4 G3 y/ e9 m% c; E& ?; Y9 Y
你这个计算只能显示基础的本身计算,没有整体结构的计算、也 没有桩的配筋信息,我没法看出计算是否有问题。
举报 回复
hfyb0001 发表于 2011-4-27 13:56:26
站在设计角度上经验判断:桩基的配筋率在0.8%不算少,这也是我们做一般桩基的控制数据之一。所以还是要多沟通想法
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2018-11-26 19:20:53
mathCAD的基桩计算书不错,可供参考
举报 回复
koda24 发表于 2021-11-22 21:39:57
学习了,之前没遇见过这种情况
举报 回复
lb99007-00... 发表于 2022-4-2 17:28:31
桩基土体周边注浆是否可行?
举报 回复
lb99007-00... 发表于 2022-7-2 14:46:28
就1m处理周围土层不行吗?
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00