说 明


一、设计标准及设计规范
  1、设计标准
设计荷载:公路Ⅱ级
设计洪水频率:1/100
桥面宽度:(0.5+7.5+0.5)m
地震烈度:按7度设防
  2、设计规范
《公路工程技术标准》JTG B01-2003
《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004
《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004
《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
《公路交通安全设施设计技术规范》JTG D81-2006
《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007
《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89
二、主要材料
  1、混凝土:
混凝土标号



C40

普通钢筋混凝土现浇箱梁

C30

墩帽、台身及墩柱

C25

系梁、承台及基桩

  2、钢材
钢筋采用R235和HRB335钢筋,钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991)和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定。
  3、支座及伸缩缝
本桥采用GYZ系列橡胶支座;伸缩缝采用D80型毛勒伸缩缝。
4、桥面铺装:9cm厚沥青混凝土。
5、桥面防水:现浇箱梁顶面涂一层FYT-1型防水剂。
三、结构设计
  1、总体布置
本桥起点桩号K7+412.660,终点桩号K7+747.340,全长334.68m。本桥在平面内,从起点至桩号K7+441.297位于R=267.110m圆曲线上,从桩号K7+441.297至K7+476.297位于A=96.689的缓和曲线上;从桩号K7+ 476.297至K7+511.297位于A=32.404的缓和曲线上,从桩号K7+511.297至K7+585.911位于R=30m的圆曲线上,从桩号K7+585.911至K7+620.911位于A=32.404的缓和曲线上,从桩号K7+620.911至K7+655.911位于A= 51.515的缓和曲线,从桩号K7+655.911至K7+709.796位于R=75.823m的圆曲线上,从桩号K7+709.796至终点位于A=51.515的缓和曲线;在纵断面上,从起点至K7+452.500段位于R=3000m的竖曲线上,从桩号K7+452.500至K7+697.500位于纵坡3.5%的直线上,从桩号K7+697.500至终点位于R=3000
m的竖曲线上。
2.桥型结构
本桥采用(4x20+ 3x20+ 3x20+ 3x20+ 3x20)m普通钢筋砼现浇箱梁;桥台采用空心桥台,桩基础,桥墩为柱式墩,桩基础。
四、结构计算
利用格构法将上部结构离散为空间杆系模型,用Midas2006程序作分析计算,用SAP2000程序进行校核。
五、施工注意事项
1、施工单位技术人员应对本桥设计图认真阅读、复核,如理解不一致,应及时通知设计单位,由设计单位作出解释,以免造成不必要的损失。
2、箱梁采用满堂支架现浇施工,要求支架应有足够的刚度和强度。在浇筑箱梁混凝土前,应对支架进行预压,预压荷载为箱梁自重的100%,卸载后,及时调整支架顶面标高。箱梁混凝土浇筑顺序为底板、腹板,最后浇筑顶板混凝土。
3、本桥箱梁现浇施工,应整联同时搭支架施工,不宜逐孔施工。
4、箱梁混凝土浇筑完毕后,应及时按要求进行养护,待混凝土立方体强度达到设计标号的90%以上时,方可拆模、卸架。
5、本桥现浇箱梁位于异型曲线上,箱梁浇筑前应严格按曲线放样,以使箱梁外型同设计线型保持一致,位于超高缓和段箱梁,须按超高渐变坡度,详细计算各点标高,以使箱梁浇筑完毕能满足超高变化要求。
6、箱梁砼浇筑前还须注意预埋泄水管、护栏、伸缩缝、支座钢板、通气孔等预埋件。
7、由于本桥位于曲线段内,施工时请依据箱梁实际弧线确定每根钢筋下料长度,并严格按照图纸提供的间距及根数执行。不得随意加大钢筋间距或减少钢筋根数。
8、在桥墩帽梁顶部,因有支座垫石钢筋网片,要求支座垫石和局部帽梁浇筑小石子混凝土,并采取措施保证混凝土质量。
9、箱梁内中横梁及端横梁由于钢筋较紧密,在浇筑砼时要注意振捣密实。
10、混凝土的浇筑必须连续进行,以减少工作缝,若工作缝不可避免,应在施工前凿净工作面上的浮浆,洗净表面后方可浇筑,但时间间隔应控制在上次浇筑的混凝初凝时间以前。
11、大体积U台混凝土台身可采用C25片石砼,但片石含量不宜超过台身砼体积的25%,所用片石应冲洗干净;桥台的侧墙顶砼浇筑时,应注意预埋护栏钢筋。
12、在下部桩基钻孔施工前,应准确定位,墩柱及基桩钢筋笼的位置应准确放样,严防偏心。
13、桥台台后填土必须分层填筑夯实,台后填料内摩擦角不宜小于35°。
14、各桩基均预埋检测管,采用超声检测法检查桩基混凝土质量,施工时必须逐桩检测。桩基的持力层必须满足承载力要求。
15、空心桥台应在纵桥向每隔2m、横桥向台身底两侧各布设直径10cm的施工泄水孔;在距台顶面以下1.5m左右,三道竖墙相对应处纵桥向每隔2m布设直径10cm的通风孔;在台身尾墙底部预留2个1.5x0.8m的施工人洞,人洞处截断的钢筋应伸向洞内25cm左右,待桥台施工完毕后,用同规格的钢筋对应焊接,并用同标号的砼封堵。
六、其它事宜
1、设计高程线为路中心线。
2、坐标、标高采用北京54坐标系、黄海高程基准,施工前应确认平面坐标的高程投影面。
3、其它未尽事宜,应严格按照交通部部颁标准《公路桥涵施工技术规范》执行。
   

盘山公路曲线桥 4x20 3x20 3x20 3x20 3x20)m普通钢筋砼现浇箱梁 01.rar

4 MB, 下载次数: 1933

售价: 3 元堡币  [记录]

盘山公路曲线桥 4x20 3x20 3x20 3x20 3x20)m普通钢筋砼现浇箱梁 02.rar

2.43 MB, 下载次数: 612

售价: 3 元堡币  [记录]

评分

参与人数 1堡币 +20 威望 +1 收起 理由
辉哥 + 20 + 1 精品图纸,技术含量高!

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

2.3万查看55评论

kungfuli 发表于 2014-12-26 10:59:52
WANXINXUE 发表于 2011-4-1 14:11
附件太大 我把它分两个了

图纸不全,没看到箱梁一般构造图?没看到箱梁钢筋图
举报 回复
wr0024 发表于 2015-2-11 16:35:17
垃圾啊。。。楼主。。。。桥型布置图都没有? 随便复制几张图发上来?
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2014-2-2 12:56:14
赞同39楼的观点,箱室宽度变化不够合理
举报 回复
huiyu 发表于 2011-4-1 10:47:13
楼主你的附件图纸呢,不用就卖个主题吧
举报 回复
WANXINXUE 发表于 2011-4-1 14:11:06
附件太大 我把它分两个了

点评

图纸不全,没看到箱梁一般构造图?没看到箱梁钢筋图  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:59
举报 回复
x552233 发表于 2011-4-1 14:43:32
图纸很全,资料较新,大坡度曲线桥,值得收藏!
举报 回复
WANXINXUE 发表于 2011-4-1 15:01:16
如有不足之处,还请高手指点。
举报 回复
wacikaile 发表于 2011-4-1 15:45:50
说 明


一、设计标准及设计规范
  1、设计标准
设计荷载:公路Ⅱ级
心水清明... 发表于 2011-4-2 10:20:16
楼主的图纸不错,建议你不要卖主题,你直接卖附件就是了。
举报 回复
lxdn 发表于 2011-4-2 12:53:07
看起来不错啊,学习一下啊
举报 回复
jiefeifei 发表于 2011-4-6 13:51:03
貌似不错的,顶一下
举报 回复
busterly 发表于 2011-4-6 16:32:36
谢谢分享!下载了
举报 回复
lijunguang... 发表于 2011-4-6 16:47:05
貌似不错,顶起,下载了,
举报 回复
lyb328001 发表于 2011-4-21 20:29:35
不错,支持一下,看看去!
举报 回复
lyb328001 发表于 2011-4-21 20:37:55
回复 WANXINXUE 的帖子

请问楼主的图是用什么软件生成的?
举报 回复
gxdxtmlq 发表于 2011-4-21 23:39:59
买了,谢谢!!!!
举报 回复
wangztd123 发表于 2011-4-24 16:13:19
血帅,我啥时候能做成这样的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00