《结构设计原理计算示例》中的一道题目

ldxzy 发表于 2011-2-1 23:43:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
未命名.jpg 例2-3.doc (232.5 KB, 下载次数: 13) * q& K- I0 O4 |) [
07年叶见曙版《结构设计原理计算示例》第十页例2-3,钢筋如图布置是否错误?保护层少于30mm。
; z9 t3 f4 S: |2 G. b0 W% U. q但如果70改为75,混凝土保护层厚度满足了,后续计算中最大抗弯承载力就低于最大弯矩计算值了。
8 z+ _- @/ c5 K7 J: X- B& i/ K1 M; W  P5 A5 n2 I9 {
精彩评论倒序浏览

4313查看5评论

ldxzy 发表于 2011-2-3 19:00:31
哪位高手老师指点下,拜谢了
举报 回复
rjp 发表于 2011-2-7 22:32:52
等待老师们出来接答
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-9 23:29:17
我想了下,是不是该这样做,不知道对不对。+ c0 ^0 h* ?% L% A
混凝土强度增加到C40,As=2103mm²,选6根22mm的HRB335钢筋,As=2281mm²,as=75mm,界面复核x=173.5mm,M=152kN*m. r/ O# g9 F& A# j. [, S0 B7 J. q
( b5 x0 A& V  M3 d7 H: U
一般增加混凝土强度会增加到多少?
! [2 q! e' a/ {6 r3 O2 X" f5 ]+ |
举报 回复
wei3322 发表于 2011-2-15 09:00:57
对钢筋混凝土受弯构件,混凝土等级一般不超过C30,最大不超过C35。
举报 回复
ldxzy 发表于 2011-2-16 17:42:19
回复 wei3322 的帖子3 D! H2 n( w& L6 p& C! u
' D- O7 w" J: f6 }% s. @+ t
受教,我再用C35算算,谢谢了。